序号
| 项目
| 检测内容及标准
|
01
| 桩利用系数
| 新建建筑物桩利用系数a=用作接地体的桩数/建筑物总桩数。
例如:新建建筑物总桩数共120条,若全部用作接地体,则利用系数为120/120=1;而只用90条桩作接地体,则利用系数为90/120=0.75。
|
02
| 桩 深
| 最深桩和最浅桩的深度,单位为米,取一位小数。例:深21.5m,浅14.0m。
|
03
| 桩直径
| 检查桩直径是否符合设计要求。
|
04
| 桩主筋直径
| 检测桩主筋的直径,例:螺纹钢Ф20,圆钢φ18。
|
05
| 利用主筋数
| 检测单桩实际被用作基础接地体的主筋数量。
一般为4条,最少不少于2条。
|
06
| 单桩接地
电阻平衡度
| 检测与引下线相接各单桩的主筋接地电阻值,并计算其平衡度:接地电阻平衡度=单桩内各主钢筋中接地电阻最大值/接地电阻最小值,同时应符合规范要求。
要求平衡度为1,否则应加短路环。
|
07
| 土壤电阻率
| 用四极法实测土壤电阻率。
|
08
| 地下水位
| 地下水离地面的深度,取一位小数。
|
09
| 四置距离
| 测量建筑物地面四周与相邻建(构)筑物的水平距离。
|
10
| 承台与
桩主筋连接
| 检查承台与桩焊接质量:桩应有四条主筋,分别有两条与承台配筋上层和下层搭接焊。单边焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双边焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
|
11
| 承台与引下线(柱主筋)
连接
| 检查承台与引下线(柱主筋)焊接质量:柱内两主筋分别与承台的上层、下层相焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
|
12
| 每根引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和
| 按照防雷类别计算每条引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和:
二类按S≥4.24Kc2公式计算;三类按S≥1.89Kc2公式计算。
|
13
| 地梁主筋与引下线(柱主筋)连接
| 检查地梁主筋与引下线(柱主筋)焊接质量:两条引下线主筋要与地梁主筋焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。
|
14
| 地梁与地梁之间主筋连接
| 检查地梁与地梁之间主筋焊接质量:单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径;连接不少于2根。
|
15
| 短路环
| 检查地梁主筋与箍筋连接情况。
|
16
| 室外预留
接地端子
| 检查首层基础是否按设计要求预留接地,引出长度不小于0.2m。
|
17
| 接地体接地
电阻值R
| 自然接地体的一般要求R≤1Ω;人工接地体的第一、二类≤10Ω,第三类≤30Ω。
|
18
| 短路环
| 要求用作防雷引下线柱筋每层至少有一条箍筋与柱主筋相焊接。
|
19
| 预留等电位
接地端子