法搜网--中国法律信息搜索网
宁夏回族自治区物价局、自治区财政厅关于核定新增防雷技术服务项目收费标准的复函


  附件二:
  宁夏回族自治区防雷装置隐蔽工程跟踪检测内容表
  (一)接地部分

序号

项目

检测内容及标准

01

桩利用系数

新建建筑物桩利用系数a=用作接地体的桩数/建筑物总桩数。

例如:新建建筑物总桩数共120条,若全部用作接地体,则利用系数为120/120=1;而只用90条桩作接地体,则利用系数为90/120=0.75。

02

桩 深

最深桩和最浅桩的深度,单位为米,取一位小数。例:深21.5m,浅14.0m。

03

桩直径

检查桩直径是否符合设计要求。

04

桩主筋直径

检测桩主筋的直径,例:螺纹钢Ф20,圆钢φ18。

05

利用主筋数

检测单桩实际被用作基础接地体的主筋数量。

一般为4条,最少不少于2条。

06

单桩接地

电阻平衡度

检测与引下线相接各单桩的主筋接地电阻值,并计算其平衡度:接地电阻平衡度=单桩内各主钢筋中接地电阻最大值/接地电阻最小值,同时应符合规范要求。

要求平衡度为1,否则应加短路环。

07

土壤电阻率

用四极法实测土壤电阻率。

08

地下水位

地下水离地面的深度,取一位小数。

09

四置距离

测量建筑物地面四周与相邻建(构)筑物的水平距离。

10

承台与

桩主筋连接

检查承台与桩焊接质量:桩应有四条主筋,分别有两条与承台配筋上层和下层搭接焊。单边焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双边焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

11

承台与引下线(柱主筋)

连接

检查承台与引下线(柱主筋)焊接质量:柱内两主筋分别与承台的上层、下层相焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

12

每根引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和

按照防雷类别计算每条引下线在-0.5m以下钢筋表面积总和:

二类按S≥4.24Kc2公式计算;三类按S≥1.89Kc2公式计算。

13

地梁主筋与引下线(柱主筋)连接

检查地梁主筋与引下线(柱主筋)焊接质量:两条引下线主筋要与地梁主筋焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

14

地梁与地梁之间主筋连接

检查地梁与地梁之间主筋焊接质量:单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径;连接不少于2根。

15

短路环

检查地梁主筋与箍筋连接情况。

16

室外预留

接地端子

检查首层基础是否按设计要求预留接地,引出长度不小于0.2m。

17

接地体接地

电阻值R

自然接地体的一般要求R≤1Ω;人工接地体的第一、二类≤10Ω,第三类≤30Ω。

18

短路环

要求用作防雷引下线柱筋每层至少有一条箍筋与柱主筋相焊接。

19

预留等电位

接地端子

检查首层及地下是否按设计要求预留等电位接地端子,引出长度不小于0.2m。



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页