(七)天馈避雷器部分
序号
| 项目
| 检测内容及标准
|
73
| 天馈线路
敷设方式
| 依据设计图纸要求,检查架空或埋地,埋地深度应符合设计要求。。
|
74
| 天馈避雷器
| 检查产品外观、型号,经国家相关部门测试证书。
|
75
| 天馈避雷器
| 检查天馈避雷器安装是否符合设计要求。检查产品型号及其接口形式、插入损耗、工作电压、通流量、启动电压、安装连接情况。
|
76
| 天馈线路
保护状态
| 按实际情况分为两端、一端保护进行检查。
|
77
| 避雷器接地
| 检测实际接地电阻值。
|
(八)电磁屏蔽部分
序号
| 项目
| 检测内容及标准
|
78
| 屏蔽措施
| 依据设计图纸要求,检查屏蔽的技术措施(如金属外壳接地或穿金属管等)。
|
79
| 屏蔽材料
| 检查屏蔽材料型号、规格、网格尺寸等(如金属壳、金属管或屏蔽网)。
|
80
| 屏蔽接地
| 检测实际接地电阻值。
|
81
| 屏蔽效率
| 计算建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效率,电磁场屏蔽的计算方法见GB50057----94中第6.3.2条的规定。
|
附件2
过电压保护器(SPD)试验测试
常规低压配电系统过电压保护器(SPD)检查、试验测试:
序号
| 项 目
| 检测内容及标准
|
82
| 一般要求
| 要求制造商应提供商标、型号、安装位置、标称放电电流、电压保护水平、额定负载电流、过电流保护最大额定值等信息或参数。
|
83
| 电气性能要求
| 检查、测试SPD应符合电气连接、电压保护水平、冲击电流试验、介电强度等性能。
|
84
| 机械性能要求
| 检查、测试SPD应符合具有接线端子等一般要求、机械连接强度要求、耐腐蚀金属等要求。
|
85
| 环境要求
| 检查、测试SPD应设计成在正常使用的环境条件下能满意使用。
|
86
| 安全要求
| 检查SPD应在按照推荐的正常使用条件下的操作应是安全的,如防直接接触、耐热、绝缘电阻、阻燃、待机功耗等。
|
87
| SPD接地
| 检测其实际接地电阻值。
|