法搜网--中国法律信息搜索网
宁夏回族自治区物价局、自治区财政厅关于核定新增防雷技术服务项目收费标准的复函


  (七)天馈避雷器部分

序号

项目

检测内容及标准

73

天馈线路

敷设方式

依据设计图纸要求,检查架空或埋地,埋地深度应符合设计要求。。

74

天馈避雷器

检查产品外观、型号,经国家相关部门测试证书。

75

天馈避雷器

检查天馈避雷器安装是否符合设计要求。检查产品型号及其接口形式、插入损耗、工作电压、通流量、启动电压、安装连接情况。

76

天馈线路

保护状态

按实际情况分为两端、一端保护进行检查。

77

避雷器接地

检测实际接地电阻值。


  (八)电磁屏蔽部分

序号

项目

检测内容及标准

78

屏蔽措施

依据设计图纸要求,检查屏蔽的技术措施(如金属外壳接地或穿金属管等)。

79

屏蔽材料

检查屏蔽材料型号、规格、网格尺寸等(如金属壳、金属管或屏蔽网)。

80

屏蔽接地

检测实际接地电阻值。

81

屏蔽效率

计算建筑物利用钢筋或专门设置的屏蔽网的屏蔽效率,电磁场屏蔽的计算方法见GB50057----94中第6.3.2条的规定。



  附件2
  过电压保护器(SPD)试验测试

  常规低压配电系统过电压保护器(SPD)检查、试验测试:

序号

项 目

检测内容及标准

82

一般要求

要求制造商应提供商标、型号、安装位置、标称放电电流、电压保护水平、额定负载电流、过电流保护最大额定值等信息或参数。

83

电气性能要求

检查、测试SPD应符合电气连接、电压保护水平、冲击电流试验、介电强度等性能。

84

机械性能要求

检查、测试SPD应符合具有接线端子等一般要求、机械连接强度要求、耐腐蚀金属等要求。

85

环境要求

检查、测试SPD应设计成在正常使用的环境条件下能满意使用。

86

安全要求

检查SPD应在按照推荐的正常使用条件下的操作应是安全的,如防直接接触、耐热、绝缘电阻、阻燃、待机功耗等。

87

SPD接地

检测其实际接地电阻值。