  (二)引下线部分

序号

项目

检测内容及标准

20

引下线连接

检查引下线连接质量:柱主筋引下线选定对角的两条主筋,由承台、地梁至屋面与避雷带连接,中间搭接符合设计要求。

21

引下线间距

一类平均间距不大于12m,二类平均间距不大于18m,三类平均间距不大于25m,且边角、拐角设置的引下线应符合规范要求。

22

引下线利用

柱主筋数

检查利用柱主筋作为引下线的钢筋数,并标出其直径大小。

23

预留等电位

接地端子

检查各层是否按设计要求预留等电位接地端子。

引出长度不小于0.2m。

24

均压环设置

检查均压环是否按设计敷设,一类30m,二类45m,三类60m高度以上应设置均压环, 并与作为引下线的主筋相连接。

25

均压环与引下线

(柱主筋)连接

检查均压环与引下线(柱主筋)连接状况:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。

26

金属门(窗)、栏杆与均压环连接

金属门(窗)框、栏杆及大型金属物应就近与均压环作等电位连接,连接不得少于两处。

27

金属门(窗)、栏杆与均压环过渡电阻

检测金属门(窗)框、栏杆及大型金属物与均压环的电气通路情况,过渡电阻不大于0.03Ω。

28

引下线上是否附着其他电气线路

检查并测量明敷引下线与其他电气线路的距离,一般不应小于1m。

29

断接卡

检查断接卡的设置是否符合GB50057----94中第4.2.4条要求。

30

电气连接性能

采用仪器检查引下线接地端与接地体的电气连接性能。



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页