  (四)等电位连接部分

序号

项目

检测内容及标准

48

突出屋面金属物与屋面预留接地端子或避雷带(针)相连

屋面所有金属设备应与屋面预留接地端子或避雷带(针)并联连接,连接不得少于两处,不能串联连接。连接板材料、规格应符合规范要求。

49

竖直金属

管道接地

金属管道的顶端和底端与防雷接地装置连接。

50

电梯

电梯导轨

电梯导轨接地,每条至少顶部、底部两处接地。

电梯机房

检测控制柜、线桥架、曳引机接地。

51

高低压联合变压器接地

测量接地电阻值,R≤4Ω。

52

低压配电重复

接地与保护接地

测量接地电阻值,R≤4Ω。

53

强、弱电

竖井桥架

测量接地电阻值。

54

地下金属供水

管道接地

检查是否同建筑物防雷接地装置相连,并测量接地电阻值。

55

地下燃气管道

与其它金属

管道的距离

地下燃气管道离建筑物基础≥0.7m,离供水管≥0.5m,离排水管≥1.0m,离电缆≥0.5m,地下燃气管道离其他管道或电缆(套管)的最小净距≥0.15m。燃气管道进出建筑物处必须与防雷接地装置连接。

56

总等电位连接带检查和测试

检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况。

57

低压配电线路埋地引入和连接的检查测试

检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。

58

进入建筑物的外来导电物连接的检查检测

所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接。

59

信息技术设备等电位连接的检查测试

检查信息技术设备与建筑物共用接地系统的连接,应检查连接的基本形式,并进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。

60

等电位连接的过渡电阻测试

等电位连接的过渡电阻测试采用空载电压4V--24V,最小电流为0.2A的测试仪器进行检测,过渡电阻不大于0.03Ω。