序号
| 项目
| 检测内容及标准
|
48
| 突出屋面金属物与屋面预留接地端子或避雷带(针)相连
| 屋面所有金属设备应与屋面预留接地端子或避雷带(针)并联连接,连接不得少于两处,不能串联连接。连接板材料、规格应符合规范要求。
|
49
| 竖直金属
管道接地
| 金属管道的顶端和底端与防雷接地装置连接。
|
50
| 电梯
| 电梯导轨
| 电梯导轨接地,每条至少顶部、底部两处接地。
|
电梯机房
| 检测控制柜、线桥架、曳引机接地。
|
51
| 高低压联合变压器接地
| 测量接地电阻值,R≤4Ω。
|
52
| 低压配电重复
接地与保护接地
| 测量接地电阻值,R≤4Ω。
|
53
| 强、弱电
竖井桥架
| 测量接地电阻值。
|
54
| 地下金属供水
管道接地
| 检查是否同建筑物防雷接地装置相连,并测量接地电阻值。
|
55
| 地下燃气管道
与其它金属
管道的距离
| 地下燃气管道离建筑物基础≥0.7m,离供水管≥0.5m,离排水管≥1.0m,离电缆≥0.5m,地下燃气管道离其他管道或电缆(套管)的最小净距≥0.15m。燃气管道进出建筑物处必须与防雷接地装置连接。
|
56
| 总等电位连接带检查和测试
| 检查由LPZ0区到LPZ1区的总等电位连接状况。
|
57
| 低压配电线路埋地引入和连接的检查测试
| 检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。
|
58
| 进入建筑物的外来导电物连接的检查检测
| 所有进入建筑物的外来导电物应在LPZ0区与LPZ1区界面处与总等电位连接带连接。
|
59
| 信息技术设备等电位连接的检查测试
| 检查信息技术设备与建筑物共用接地系统的连接,应检查连接的基本形式,并进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。
|
60
| 等电位连接的过渡电阻测试
| 等电位连接的过渡电阻测试采用空载电压4V--24V,最小电流为0.2A的测试仪器进行检测,过渡电阻不大于0.03Ω。
|