序号
| 项目
| 检测内容及标准
|
31
| 避雷网格尺寸
| 一类:不大于5m×5m或4m×6m;
二类:不大于10m×10m或8m×12m;
三类:不大于20m×20m或16m×24m。
|
32
| 避雷网格
材料规格
| 检查网格敷设方式和材料规格:明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm。
|
33
| 避雷网格焊接
| 检查焊接质量:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
|
34
| 避雷网格
防腐措施
| 检查明敷避雷网格的防腐措施。
|
35
| 避雷网格与
引下线连接
| 检查网格与引下线连接的质量:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
|
36
| 天面预留
接地端子
| 天面预留接地,以备天面电气设备及其他设施接地使用,检查是否符合设计要求。
|
37
| 避雷带与引
下线的连接
| 检查避雷带与引下线的焊接情况:引下线主筋与避雷带焊接其搭接长度是否符合要求。扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接,双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍,单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件。焊接部位应做防腐处理。
|
38
| 避雷带材料
规格
| 检查避雷带敷设方式和材料规格:明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm。
|
39
| 避雷带支持卡间距、高度
| 检查支持卡间距要求:直线处不应大于1.5m,拐角处不应大于0.5m,高度为10--15cm。保持避雷带稳定牢固。
|
40
| 避雷带防腐措施
| 检查避雷带的防腐措施,是热镀锌还是涂漆。
|
41
| 伸缩变形补偿
| 避雷带跨越伸缩缝、变形缝有无补偿措施,按U形连接。
|
42
| 避雷带接地电阻
| 检查避雷带与接地体的等电位连接,标准同接地体接地电阻值R。
|
43
| 避雷针材料、
规格
| 针长1m以下:圆钢≥φ12mm,钢管≥φ20mm;
针长1~2m:圆钢≥φ16mm,钢管≥φ25mm;
烟囱顶上的针:圆钢≥φ20mm,钢管≥φ40mm。
|
44
| 避雷针安装高度
| 检测避雷针安装的实际高度。
|
45
| 避雷针保护范围
| 计算避雷针保护范围。
|
46
| 避雷针连接形式
| 建筑物屋面避雷针应与避雷带或引下线相互连接,连接点成弧形搭接,且不少于两处。
|
47
| 避雷针接地电阻
| 检查避雷针与接地体的等电位连接,标准同接地体接地电阻值R。
|