c)当建筑物外墙内凹,凹入部分的宽度小于5m,且宽度大于或等于长度时,该部分外墙面积应全部计入凹入的宽度所在外墙朝向面积;当宽度小于长度时,该部分的外墙和外窗面积均不参与计算,但其材料应按节能计算的结果选用。当凹入部分的宽度大于或等于5m时,则应按各实际朝向计入各自朝向面积;
d)楼梯间、电梯前室外墙外窗应不参与计算;
e)当建筑出现回字形--天井时,天井部分不参与计算,但其材料应按节能计算的结果选用;
f)外墙面积应包括外窗面积;
g)外窗凸出部分周边不透光的围护构造不应参与面积计算;
h)外窗的面积应是用透光材料镶嵌的建筑外门窗面积,包括镶嵌透光材料的型材所占面积;
i)外窗的面积按实际面积计算,均应计入窗洞口所在的外墙朝向。
6.1.3.2建议修改为:
6.1.3.2居住建筑的天窗面积不应大于屋顶总面积的4%,其传热系数不应大于4.0 W/(m
2·K),自身的遮阳系数SC不应大于0.5。
6.1.3.3建议修改为:
6.1.3.3居住建筑采用不同平均窗墙面积比时,按不同的分区,其外窗的传热系数K和综合遮阳系数S
W应符合表 3 和表 4 的规定。
注 1:Sw=SC·SD ,SD为建筑外遮阳系数,典型建筑外遮阳系数SD应按表 5 取值,或按附录D进行详细计算;无建筑遮阳时SD=1,则 SC=S
W 。
注 2:有阳台的外窗,应按有遮阳处理。
表3 北区居住建筑外窗的传热系数和综合遮阳系数限值
外墙
| 外窗的综合遮阳系数Sw
| 外窗的传热系数K [W/(m2·K)]
|
平均窗墙面积比CM≤0.25
| 平均窗墙面积比
0.25M≤0.3
| 平均窗墙面积比0.3M≤0.35
| 平均窗墙面积比0.35M≤0.4
| 平均窗墙面积比
0.4M≤0.45
|
K≤2.0
D≥3.0
| 0.9
| ≤2.0
| ------
| ------
| ------
| ------
|
0.8
| ≤2.5
| ------
| ------
| ------
| ------
|
0.7
| ≤3.0
| ≤2.0
| ≤2.0
| ------
| ------
|
0.6
| ≤3.0
| ≤2.5
| ≤2.5
| ≤2.0
| ------
|
0.5
| ≤3.5
| ≤2.5
| ≤2.5
| ≤2.0
| ≤2.0
|
0.4
| ≤3.5
| ≤3.0
| ≤3.0
| ≤2.5
| ≤2.5
|
0.3
| ≤4.0
| ≤3.0
| ≤3.0
| ≤2.5
| ≤2.5
|
0.2
| ≤4.0
| ≤3.5
| ≤3.0
| ≤3.0
| ≤3.0
|
K≤1.5
D≥3.0
| 0.9
| ≤5.0
| ≤3.5
| ≤2.5
| ------
| ------
|
0.8
| ≤5.5
| ≤4.0
| ≤3.0
| ≤2.0
| ------
|
0.7
| ≤6.0
| ≤4.5
| ≤3.5
| ≤2.5
| ≤2.0
|
0.6
| ≤6.5
| ≤5.0
| ≤4.0
| ≤3.0
| ≤3.0
|
0.5
| ≤6.5
| ≤5.0
| ≤4.5
| ≤3.5
| ≤3.5
|
0.4
| ≤6.5
| ≤5.5
| ≤4.5
| ≤4.0
| ≤3.5
|
0.3
| ≤6.5
| ≤5.5
| ≤5.0
| ≤4.0
| ≤4.0
|
0.2
| ≤6.5
| ≤6.0
| ≤5.0
| ≤4.0
| ≤4.0
|
K≤1.0
D≥2.5
或
K≤0.7
| 0.9
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤4.0
| ≤2.5
| ------
|
0.8
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤5.0
| ≤3.5
| ≤2.5
|
0.7
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤5.5
| ≤4.5
| ≤3.5
|
0.6
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.0
| ≤5.0
| ≤4.0
|
0.5
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤5.0
| ≤4.5
|
0.4
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤5.5
| ≤5.0
|
0.3
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤5.5
| ≤5.0
|
0.2
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.5
| ≤6.0
| ≤5.5
|
典型形式的建筑外遮阳系数按表 5 取值。
|