住房和城乡建设部关于同意湖北省《预应力混凝土管桩基础技术规程》地方标准备案的函

  6.0.6 每个场地(高层建筑为每一单体)每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6组(次)。
  6.0.9 岩土工程勘察报告应主要包括下列内容:
  1 场地稳定性和适宜性的评价,可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价。划分建筑场地类别;
  2 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性;提供各层岩土的主要物理力学性质指标、原位测试成果图表;
  3 提供管桩的摩阻力特征值、端阻力特征值和桩基沉降计算参数。若桩端持力层以下有软弱夹层时,应提供该软弱夹层的承载力特征值和压缩性指标;
  4 评价沉桩的可能性,论证桩的施工条件及其对环境的影响;
  5 查明水文地质条件,评价地下水位对桩基设计和施工的影响,判定水质对建筑材料的腐蚀性;
  7.3.1 单桩竖向承载力计算应符合下列表达式
  1 荷载效应标准组合:
  轴心竖向力作用下
  (7.3.1-1)
  偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式
              (7.3.1-2)
  式中:
  --相应荷载效应标准组合时,偏心竖向力作用下单桩的最大竖向力;
  --单桩竖向承载力特征值。
  2 地震作用效应和荷载效应标准组合:
  轴心竖向力作用下
  (7.3.1-3)
  偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式
             (7.3.1-4)
  式中:
  --地震作用效应和荷载效应标准组合下的平均单桩竖向力;
  --地震作用效应和荷载效应标准组合下的最大单桩竖向力。
  7.5.2 符合下列条件之一的桩基,在计算基桩承载力时应考虑桩侧负摩阻力。
  1 桩穿越较厚松散填土、欠固结土层进入相对较硬土层时;
  2 桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括填土)时;
  3 由于降低地下水位,使桩周土产生显著压缩沉降时。
  7.7.1 预应力管桩基础的建筑物沉降变形计算值不应大于桩基变形允许值。
  7.7.4 桩基沉降变形允许值,应按表7.7.4规定采用。
  表7.7.4 建筑桩基沉降变形允许值

变形特征

允许值

砌体承重结构基础的局部挠曲

0.001

各类建筑相邻柱(墙)基的沉降差

⑴框架、框剪、框筒结构

⑵砌体填充的边排柱

⑶当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构

0.002

0.0007

0.005

单层排架结构(柱距为6m)桩基的沉降量(mm)

120

桥式吊车轨道的倾斜(按不调整轨道考虑)

纵向

横向

0.004

0.003

多层和高层建筑的整体倾斜

0.004

0.003

0.0025

0.002

高耸结构桩基的整体倾斜

0.008

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

多层及高层建筑基础中点计算沉降量(mm)

200

高耸结构基础的沉降量(mm)

350

250

150

体型简单的剪力墙结构

高层建筑桩基最大沉降量(mm)

 

200

注: 为相邻柱(墙)之距离, 为自室外地面算起的建筑物高度。