住房和城乡建设部关于同意湖北省《预应力混凝土管桩基础技术规程》地方标准备案的函
(建标标备便[2008]77号)
湖北省建设厅:
你厅《关于湖北省工程建设地方标准〈预应力混凝土管桩基础技术规程〉申请备案的函》收悉。经研究,同意第4.0.6、4.0.7、4.0.18、4.0.19、6.0.2、6.0.6、6.0.9、7.3.1、7.5.2、7.7.1、7.7.4、9.0.1、9.0.5、9.0.6条作为强制性条文;同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,其备案号为J11217-2008。
该项标准的备案公告,将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
二OO八年八月七日
附件:
湖北省地方标准《预应力混凝土管桩基础技术规程》
强制性条文
4.0.6 预应力混凝土管桩基础应进行承载能力和稳定性计算:
1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向抗压承载力计算和水平承载力计算;
2 应对桩身和承台结构承载力进行计算;对于桩侧土不排水抗剪强度小于10kPa且长径比大于50的桩应进行桩身压屈验算;应按施工阶段吊装、运输、锤击和抱压作用进行桩身承载力验算;
3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行软弱下卧层承载力验算;
4 对位于坡地、岸边的桩基应进行整体稳定性验算;
5 对于抗浮、抗拔桩基,应进行抗拔承载力验算;
6 对于抗震设防区的桩基应按现行GB50011的规定进行抗震承载力验算。
4.0.7 应按下列规定进行沉降计算:
1 桩基设计等级为甲级的桩基;体形复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的乙级桩基;桩端持力层为中、高压缩性土层的桩基应进行沉降验算。
2 软土地基上的多层建筑减沉复合疏桩基础应进行沉降验算。
4.0.18 基坑挖土应分层进行,高差不应过大,软土地区的基坑开挖,应采用小型机械配合人工分层均衡进行,高差不应超过1m。
4.0.19 基槽回填前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层夯实,均衡进行。
6.0.2 勘探点数量应满足对地基均匀性评价的要求,勘察等级为甲级的单栋高层建筑勘探点数量不应少于5个,勘察等级为乙级的单栋高层建筑、单栋多层建筑及同一场地建筑群的单栋建筑不应少于4个,且每栋建筑物至少应有1个控制性勘探孔。