法搜网--中国法律信息搜索网
湖北省住房和城乡建设厅办公室关于迅速开展保障性安居工程质量摸底排查的通知

  检查组成员签字:              检查日期:

  表1-5:
  工程建设强制性标准执行情况检查表
  (施工部分)

 

检查项目

检查内容和方法

评价

备注

 

 

 

符合

基本

符合

不符合

 

一、工程资料

1

技术交底、施工日志

技术交底和施工日志应记录详实

 

 

 

 

2

原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告

结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告

 

 

 

 

3

见证取样和送检记录

承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单

 

 

 

 

4

现场计量器具的运行状况

水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书

 

 

 

 

5

施工图设计文件修改、变更、洽商、交底

施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整

 

 

 

 

6

施工试验报告(记录)

混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告、给水管道严密性等

 

 

 

 

7

施工记录

工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实

 

 

 

 

8

质量验收记录

检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格

 

 

 

 

二、地基基础

9

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验

地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求

 

 

 

 

10

桩位偏差、桩顶标高、试件强度

偏差和试件留置数量应符合要求

 

 

 

 

11

基坑施工

基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控

 

 

 

 

三、混凝土结构

12

模板与支架的设计

模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案

 

 

 

 

13

受力钢筋品种、级别、规格和数量

对照施工图检查。

 

 

 

 

14

钢筋代换

当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件

 

 

 

 

15

钢筋的加工、绑扎和连接

加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量

 

 

 

 

16

钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度

检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度

 

 

 

 

17

混凝土强度和试块留置

检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。

 

 

 

 

18

混凝土的外观质量和尺寸偏差

检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差

 

 

 

 

四、砌体结构

19

砌筑砂浆强度和试块留置

检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等

 

 

 

 

20

砌块质量

施工时所用砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂砌块

 

 

 

 

21

墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式

墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况

 

 

 

 

22

灰缝厚度及砂浆饱满度

用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度

 

 

 

 

23

施工荷载控制

观察检查楼层堆载情况

 

 

 

 

24

构造措施

构造柱、圈梁设置情况

 

 

 

 

五、其他项目

25

水电安装

是否进行管道严密性检测及避雷接地检测,电气回路是否按图施工

 

  

 

26

建筑节能

外门窗、墙体、屋面等节能工程实施情况

 

  

 

27

质量管理文件执行

《保障性安居工程质量控制导则(试行)》落实情况

 

  

 

28

钢筋检验

钢筋是否按GB50204-2010修订版要求采用重量法进行检测,钢筋有无瘦身现象

 

  

 

29

砂浆王等外加剂使用情况

承重砖混结构严禁使用砂浆王类塑化剂,砂浆配合比是否试配,掺加外加剂是否有形式检验报告

 

 

 

 

30

预制板使用情况

主体结构禁止使用预应力圆孔板

 

 

 

 

31

预应力管桩

预应力混凝土管桩必须进行管桩外观尺寸、钢筋配置、主筋抗拉强度及延伸率、桩身混凝土强度、端板厚度等项目检测

 

 

 

 

32

新墙材管理

新型墙体材料(如煤矸石砖、页岩砖、石膏砌块等)进场有无认定证书、产品合格证、出厂检验报告和型式检验报告

 

 

 

 

33

质量通病防控

编制质量通病防控计划,落实质量通病防控措施,是否执行DB42 2010-636

 

 

 

 

六、实测实量

34

楼板厚度

现场实测

 

 

 

 

35

混凝土强度

现场实测

 

 

 

 

36

砌筑砂浆强度

现场实测

 

 

 

 

37

钢筋直径及保护层

现场实测

 

 

 

 

结果统计

符合    项 /  基本符合    项 /  不符合   