法搜网--中国法律信息搜索网
温州市人民政府办公室关于公布2012年度市级重大火灾隐患整改单位名单的通知

温州市人民政府办公室关于公布2012年度市级重大火灾隐患整改单位名单的通知
(温政办〔2012〕8号)


各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:

  经综合排查,市人民政府决定将温州皇珍大酒店有限公司等12家单位列为2012年度市级重大火灾隐患整改单位(名单附后),整改期限截至2012年9月30日,现予以公布。

  各有关县(市、区)人民政府要高度重视,认真落实《国务院关于加强和改进消防工作意见》(国发〔2011〕46号)精神,切实加强对重大火灾隐患整改工作的领导,严格落实重大火灾隐患立案销案、挂牌督办和公告制度,明确重大火灾隐患整改的责任单位和责任人,组织制订整改方案和措施,及时协调解决整改工作中遇到的困难和问题,督促整改措施落到实处。各责任单位要确保隐患整改责任、整改措施、整改资金、整改进度和应急措施落实到位,及时消除火灾隐患。

  鉴于温政办〔2011〕13号文件公布的12家重大火灾隐患单位已按要求整改完毕,不再将其列为重大火灾隐患整改单位。

  附件:2012年度市级重大火灾隐患整改单位及主要隐患一览表

  二○一二年二月十三日

  附件
  2012年度市级重大火灾隐患整改单位及主要隐患一览表

重大火灾
  隐患单位

存在的主要火灾隐患

督办
  单位

  温州皇珍大酒店有限公司

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用、运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.6条综合判定要素;

  3.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  4.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素;

  5.违反规定在公共场所使用可燃材料装修、装饰,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.8.4条综合判定要素;

  6.厨房和楼梯间的隔墙耐火等级不足,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.9条综合判定要素;

  7.部分区域自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统未设置,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.4条综合判定要素。

鹿城区

政府

  南翔锦苑(温州市恒达物业管理有限公司管理)

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.已设置的室外消防给水设施,但不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.2条综合判定要素;

  3.已设置室内消火栓系统,但不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.3条综合判定要素;

  4.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.6条综合判定要素;

  5.已设置防烟设施,但不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.5条综合判定要素;

  6.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  7.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素。

龙湾区

政府

  温州市江帆箱包配件厂

  1.厂区自动喷水灭火系统无法正常使用、消火栓系统没水,消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.6条综合判定要素;

  2.车间出口不足,堵塞安全出口,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.9条综合判定要素;

  3.防火门损坏超过50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.2.2条综合判定要素;

  4.宿舍楼与车间共用一部疏散楼梯,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.9条综合判定要素。

瓯海区

政府

  乐清市虹桥华联商厦超市有限公司

  1.地下超市未按规定设置自动喷水灭火系统,且不能正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第5.5规定;

  2.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.2.2规定;

  3.违反规定在公共场所疏散出口顶棚使用可燃材料装修,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.7规定;

  4.湿式报警阀故障无法正常工作。

乐清市

政府

  中国人民财产保险股份有限公司瑞安支公司

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.堵塞疏散通道、安全出口,符合《重大火灾隐患判定方法(GA653-2006)第6.1.3.2条综合判定要素;

  3.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  4.消防车通道被占用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.1.1条综合判定要素。

瑞安市

政府

  温州爱迪制衣有限公司

  1.建筑物的安全出口数量不符合规定,被封堵,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.2条综合判定要素;

  2.封闭楼梯间防火门损坏超过50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.6条综合判定要素;

  3.已经设置的疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  4.存在部分违章,占用防火间距,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.2条综合判定要素。

永嘉县

政府

  洞头县金海花苑

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.已设置室内消火栓系统,但不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.3条综合判定要素;

  3.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  4.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素。

洞头县政府

  白云大楼(文成县新乐物业有限公司)

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.6条综合判定要素;

  3.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  4.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素。

文成县

政府

  泰顺县国土资源局

  1.高层建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  2.高层建筑的举高消防车作业场地被占用,影响消防扑救作业,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.11条综合判定要素;

  3.自动火灾报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.2条综合判定要素;

  4.自动消防设施不能正常联动控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素。

泰顺县

政府

  平阳县龙禧足浴会所

  1.已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.6条综合判定要素;

  2.疏散指示标志、应急照明损坏率超过30%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  3.自动消防设施不能正常联动控制控制,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.7.3条综合判定要素。

平阳县

政府

  温州市龙华集团苍南龙华大酒店有限公司

  1.该酒店未形成防烟楼梯间,部分房间袋形走道超过15米,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.9条的规定;

  2.未设消防电梯及前室,不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版)第6.3.1条的要求;

  3.十三层至十五层只有一个安全出口,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.2条的规定;

  4.搭建简易结构建筑占用防火间距,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.1.2条的规定。

苍南县

政府

  温州市泰尔汽车零件有限公司

  1.宿舍楼的安全出口数量不足,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.2条综合判定要素;

  2.宿舍楼未按规定设置疏散指示标志、应急照明,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.5条综合判定要素;

  3.综合楼封闭楼梯间门的损坏率超过50%,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.3.6条综合判定要素;

  4.宿舍楼与围墙之间防火间距被占用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.1.2条综合判定要素;

  5.宿舍楼室内消火栓系统不能正常使用,符合《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.1.4.3条综合判定要素。

高新区

管委会



第 [1] 页 共[2]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章