法搜网--中国法律信息搜索网
成都市建设工程质量监督站关于下发《住宅工程质量通病防治措施(预防渗漏篇)》的通知


  6、在水泥砂浆或混凝土找平层上铺防水卷材或涂刷防水涂料隔离层时,找平层应表面洁净、干燥,其含水率不应大于9%,并应涂刷基层处理剂,基层处理剂应采用与卷材性能配套的材料或采用同类涂料的底子油,铺设找平层后,涂刷基层处理剂的相隔时间及其配合比均应通过试验或有关规定确定;

  7、铺设防水类卷材时,应编制施工方案。在穿过楼地面管道四周处,防水材料应向上铺涂,并应高出面层200-300mm,或按设计的要求高度铺涂,门、洞口处应向外延300mm宽,阴阳角和穿过楼板面管道的根部尚应增加铺涂防水材料;

  8、所用的防水层材料应通过技术鉴定,产品符合质量标准,并经见证取样复试合格;

  9、施工单位应加强对防水层的保护,严禁破坏,初装房竣工前必须施工方水保护层;

  10、被水淋的墙面应设防水层,其余墙面应设置防潮层,使用涂料的部位应使用具有耐水性能的腻子,涂料应选用耐洗刷性能的涂料;

  11、瓷砖勾缝应用水泥浆或水泥砂浆,不得用石膏灰。

  五、预防厨卫间管道及洁具渗漏

  1.管道穿越楼板处渗漏

  ①楼板上预留管道孔洞规格、位置应符合规范、标准图集或设计规定。

  ②主管、套管和地漏等与楼板节点之间进行密封处理:凿毛润湿清洗干净刷1:2的水泥砂浆,然后用1:2的水泥砂浆或C20细石混泥土(宜掺微膨胀剂)填实浇灌1/2高,初凝后宜在填实浇灌1/2高层面上淋不小于3mm厚的防水涂料,待防水涂料硬化后第二次浇灌到位,并应在管得四周留出深8-10mm的沟槽,采用防水卷材或防水涂料裹住管口和地漏。

  ③建议排水塑料管穿越楼板时,应在板中设置止水环;给水塑料管穿越楼板宜在板中设置套管。

  2.管道接口处渗漏

  ①塑料管粘接剂应与管材配套,涂抹均匀,粘接时机得当。

  ②热熔管应根据不同材质严格控制温度和时间,熔接时动作应准确快捷。

  ③配水点位预留位置应准确,确保业主后期能够正常安装龙头、阀门。

  3.卫生器具与管道接口处渗漏

  ①大便器排水口插入管道接合器时不应错位、且插入深度不小于3mm,周边间隙应用油灰嵌实。

  ②浴盆排水配件应配套,配件安装应正确,拧紧力度须适当。浴盆下部地坪坡向检查口,侧面和底部应压光。


第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页