5.末级配电箱(柜)检查;
6.漏电保护装置的检查。
13.2.3 建筑供配电系统遇下列紧急状况或特殊状况时应进行特定检查:
1.设备过负荷或负荷显著增加;
2.新设备、长期停运或维修后投入运行的设备;
3.运行中的可疑现象和严重缺陷;
4.重要节日和重大活动时;
5.遇有风、雷雨、雾、雪、雹等恶劣天气时;
6.设备发生重大事故,经处理恢复送电后;
7.发生其他危急或特殊状况。
13.2.4 建筑供电系统的技术资料、人员岗位和规章制度的检查,应包括下列项目:
1.建筑供电系统的大修记录和改造资料记录的完整性检查;
2.建筑供电系统的人员岗位和规章制度建立情况与执行记录检查;
3.建筑供电系统的使用功能、设备运行和保养进行的维护记录检查;
4.建筑供电系统现行法律、法规要求强制检测记录、报告的检查。
13.3 建筑照明系统检查
13.3.1 建筑照明系统的日常检查,宜包括下列内容:
1.灯具及其保护罩应完整、固定可靠;开关插座面板应无碎裂现象,固定用部件齐全;
2.应急灯、安全疏散标志灯等专用灯具完好、固定可靠、运转正常;
3.系统故障和维修记录应完整。
13.3.2 建筑照明系统有下列紧急状况或特殊状况时应进行特定检查:
1.运行中的可疑现象;
2.重要节日和重大活动时;
3.遇有风、雷雨、雾、雪、雹等恶劣天气时;
4.设备发生重大事故,经处理恢复送电后。
13.4 检查次数与检查结果处理
13.4.1 建筑供配电系统的日常检查周期,应符合下列要求:
1.变、配电系统设备检查,每周一次;
2.应急供电及后备电源系统设备检查,每月一次;
3.低压电器及大功率用电设施、设备检查,每季度一次。
13.4.2 建筑照明系统的日常检查周期,应符合下列要求:
1.照明设备检查,每月一次;
2.应急灯、安全疏散标志灯等专用灯具检查,每季度一次。
13.4.3 建筑供配电系统日常与特定检查发现的问题,应按下列规定处理:
1.对运行虽有影响但尚能坚持运行的一般缺陷,可由保修单位或房屋管理单位组织进行维修和维护。
2.对人身和设备有严重威胁,不及时处理有可能造成事故的严重缺陷,房屋管理单位应及时将设备退出运行,组织检查和请有资质的鉴定机构进行检查评估。
3.对缺陷的严重程度已使设备不能继续安全运行、随时可能导致发生事故或危急人身安全,房屋管理单位应立即将设备退出运行并在采取必要的安全处理措施的基础上组织检查和请有资质的检测鉴定机构进行专项检测鉴定。
13.4.4 建筑照明系统检查发现问题时,房屋管理单位应及时组织进行维修和更换,保证建筑照明系统的正常运行。
14.建筑智能系统
14.1 一般规定
17.0.1 本章适用于建筑智能系统中的通信网络子系统、信息网络子系统、建筑设备自动化子系统、火灾自动报警子系统、安全防范子系统、综合布线子系统、智能化系统集成以及相关的电源设备等日常检查和特定检查。
17.0.2 建筑智能系统日常检查应包括设备状况检查和运行维护状况检查,特定检查是指建筑智能系统设备遇到紧急或特殊状况时的检查。
14.2 建筑智能系统检查
14.2.1 通讯网络子系统的日常检查包括通信系统、卫星数字电视及有线电视系统、公共广播及紧急广播系统等各子系统及相关设施的日常检查,宜包括下列内容:
1.现场设备,包括卫星天线、接收装置、信号放大器、功分器、功放装置、广播喇叭等应安装可靠无松动;
2.设备外观完好无积尘,电源及数据传输等接线端子应紧固无松动现象,系统应运行正常,无故障报警。
14.2.2 信息网络子系统和综合布线子系统日常检查,宜包括以下内容:
1.系统计算机、工作站,UPS电源、服务器、数据存储设备、路由器、防火墙、交换机等硬件安装可靠;
2.设备外观完好无积尘,电源及数据传输等接线端子应紧固无松动现象,系统应运行正常,无故障报警。
14.2.3 建筑设备自动化子系统的日常检查,宜包括以下内容:
1.各类传感器、变送器、电动阀门及执行器等控制设备应安装稳固可靠无松动,运行正常;
2.现场控制器应运行正常,控制箱内应无积尘,接线端子紧固可靠,无松动现象;
3.系统网络控制设备、计算机、工作站、打印机等硬件设备安装可靠,运行应平稳,无掉电、死机现象。
14.2.4 火灾自动报警子系统的日常检查,应与建筑消防检查同时进行,宜包括以下内容:
1.中控室设备消防主机、分控盘、联动柜、消防广播柜及端子箱,以及现场设备包括感烟、感温探测器、火灾手动报警按钮、消防直通电话面板、消防广播喇叭、消火栓报警按钮、灯光报警器等应无积尘,安装可靠无松动;
2.消防主机、联动设备、打印设备、广播系统设备应运行正常,无未复位的火警、无故障显示及故障屏蔽、无故障报警信号;
3.消防直通对讲电话语音应清晰,音量适宜,无杂音。
14.2.5 安全防范子系统的日常检查,宜包括以下内容:
1.系统存储记录的保存时间应满足管理要求;
2.视频安防监控系统的日常检查内容:
1)现场设备,包括摄像机、镜头、云台和防护罩,以及中控室设备,包括监视器、矩阵主机、视频分配器、控制键盘、录像设备等应安装可靠无松动,设备外观完好并应无积尘,接线端子应紧固无松动现象;
2)监控视频图像显示应清晰,无干扰;
3)系统主机和数字录像设备应能够正常运行,存储和回放图像应清晰。
3.入侵报警系统(包括周界入侵报警系统)的日常检查内容:
1)主机设备和现场探测器应安装可靠无松动,设备外观完好,电源线的接线端子应紧固无松动现象;
2)报警器应能够正常报警,无故障。
4.出入口控制(门禁)系统的日常检查内容:
1)主机设备和现场设备,包括门禁刷卡器,门禁控制器等应安装可靠无松动,设备外观完好,电源线的接线端子应紧固无松动现象;
2)系统主机及现场门禁设备应正常运行,设备全部在线控制,无故障报警。
5.巡更管理系统的日常检查内容:
1)主机设备和现场设备,主要是巡更点和打点的巡更设备应安装可靠无松动,外观无损伤,电源线的接线端子应紧固无松动现象;
2)系统主机运行和巡更打点设备应运行正常;
3)现场巡更点应无点位缺失状况。
6.停车场(库)管理系统的日常检查内容:
1)主机设备和现场设备,包括自动闸杆,闸杆箱、发卡器和读卡器箱、车位显示器、摄像机、地感设备等应安装可靠无松动,设备外观完好,电源线和控制线的接线端子应紧固无松动现象;
2)自动闸杆应升降自如平稳,无异响。