2.2二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:①双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。②双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。③由变电所引出可靠的专用的单回路供电。④应急照明等分散的小容量负荷,可采用一路市电加EPS或采用一路电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。
附件3:
照度
照度(Lx):照度的国际单位(SI),又称米烛光,英文为lux,简作Lx 。1流明的光通量均匀分布在1平方米面积上的照度,就是一勒克斯。可以标作勒[克斯],简称勒。勒克斯是引出单位,由流明(lm)引出。即: 1Lux=1Lm/㎡
光通量等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,其光通量并不相等。例如,当波长为555×10-7米的绿光与波长为65×10-6米的红光辐射功率相等时,前者的光通量为后者的10倍。光通量的单位为“流明”。光通量通常用Φ来表示,在理论上其功率可用瓦特来度量,但因视觉对此尚与光色有关。所以度量单位采用,依标准光源及正常视力另定之“流明”来度量光通量。符号:lm
光源所发出的总光通量(流明、亮度)与该光源所消耗的电功率(瓦)的比值,称为该光源的光效。
光通量=光效×瓦数
光效的单位是lm/w,一般普通的节能的光效在65-80之间,好的节能灯在90左右。现在假如知道节能灯质量不怎么样,就按照光效为70算的话,对于150w的节能灯的光通量就是150w光通量=150×70=10500lm。
附件4:
污水二级排放标准
二级排放标准是指《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中“基本控制项目最高允许排放浓度”所制定的“二级标准”。
基本控制项目最高允许排放浓度
序号
| 基本控制项目
| 一级标准
| 二级标准
| 三级标准
|
A标准
| B标准
|
1
| 化学需氧量(COD)
| 50
| 60
| 100
| 120
|
2
| 生化需氧量(BOD3)
| 10
| 20
| 30
| 60
|
3
| 悬浮物(SS)
| 10
| 20
| 30
| 50
|
4
| 动植物油
| 1
| 3
| 5
| 20
|
5
| 石油类
| 1
| 3
| 5
| 15
|
6
| 阴离子表面活性剂
| 0.5
| 1
| 2
| 5
|
7
| 总氢(以N计)
| 15
| 20
| -
| -
|
8
| 氨氮(以N计)
| 5(8)
| 8(15)
| 25(30)
| -
|
9
| 总磷(以P计)
| 2005年12月31日前建设的
| 1.5
| 1
| 3
| 5
|
2006年1月1日起建设的
| 1
| 0.5
| 3
| 5
|
10
| 色度(稀释倍数)
| 30
| 30
| 40
| 50
|
11
| PH
| 6-9
|
12
| 粪大肠菌群数(个/L)
| 103
| 104
| 104
| -
|