四川省环境保护厅关于开展四川省省控重点污染源自动监控系统项目建设的通知

  3、甘孜州监控中心建设
  甘孜州监控中心应按照以下配置标准建设基础软硬件设施。

序号

建设内容

最低配置标准

数量

备注

1

视频服务器

1、机架式,机箱高度≤4U,含上架套件;

2、处理器类型:配置16个Intel物理核处理器,主频2.0GHz,L3缓存12M,直联架构,最大支持4颗物理处理器;

3、内存容量:≥16GB DDR3内存;

4、硬盘容量:450GB SAS热插拨硬盘≥2个;RAID功能:支持RAID0,1,10;硬盘扩展:最大可支持≥10块;

5、网卡:10/100/1000M以太网卡≥2个;

6、售后服务:提供原厂商1年有限质保;

7、配套服务器操作系统 Windows Server 2008R2 中文标准版;

1

用于视频控制、媒体服务和视频数据库

部署可视化视频监控平台,接收污染源监控端的视频信息

2

应用服务器

1、机架式,机箱高度≤4U,含上架套件;

2、处理器类型:配置一颗双核处理器,主频2.0GHz,L3缓存8M,直联架构;

3、内存容量:≥4GB DDR3内存;

4、硬盘容量:300GB硬盘

5、网卡:10/100/1000M以太网卡;

6、售后服务:提供原厂商1年有限质保;

7、配套服务器操作系统 Windows Server 2008R2 中文标准版;

2

用于部署污染源自动监控系统、污染源在线监控自动报警平台、在线监控运行管理平台等应用系统。

3

GIS服务器

部署GIS空间展现平台等系统

4

自动监控数据传输服务器

部署自动监控通讯服务系统,接收现场机发送污染源监测数据包、对数据包进行解析、上报数据。

5

数据库服务器

标准工业级规格设计,具有GSM中英文短信、等功能。提供RS232标准接口,直接与用户设备连接,实现无线上网和短消息收发功能。

1

超标、异常、掉线等短信的发送等。

7

应用服务器中间件

1、支持业界多种开放性标准,包括如XML、Web Services、EJB,JMS、JTS的支持最新标准,支持JDK1.5(32/64位),JDK1.6(32/64位)。

2、支持各种主流的WINDOWS、Linux、Unix、Solaris操作系统。

3、支持市场上主流的关系型数据库系统,实现配置易用,并可扩展。

4、为保证数据的一致性和互联互通要求,应用服务器中间件产品必须与四川政府外网和环保部数据交换平台保持一致性。

5、提供安全接口,支持第三方安全机制,可以外挂加密算法,支持与PKI产品结合使用,以增强系统的安全性。通过国家密码管理局认证,拥有《商用密码产品销售许可证》。

2

 

8

投影显示系统环境

含投影单元、控制系统、矩阵切换系统、音响系统等

1

 

9

UPS电源

额定容量10KVA,配满电池

1

 

10

光纤交换机

配置8口光纤交换机激活4个端口

1

 

11

阵列柜

可扩至10T,配置1T

1

 

12

机柜

42U标准机柜

2

 

13

KVM

1、可被省厅DClive综合运营管理平台统一管理

2、单机1U、19’标准机架式设计,单网口,数字式数字控制器服务器管理设备;

3、单台切换器可以控制8台服务器

4、产品采用128位SSL加密数据传输机制,充分保证了操作的安全性;

5、支持PS/2与USB服务器端接口线缆;

6、通过OSD屏幕菜单及键盘热键进行轻松切换;

7、设备支持热插拔,新增或移除外围设备时不需要关闭主机电源或重新启动;

8、屏幕分辨率最高可达1600x1200@60Hz;

9、双路冗余供电设计,保证系统更加安全可靠地运行。

2

 

14

数据库管理系统

1、支持当前最流行的数据库技术标准,如:ANSI/ISO SQL99(或ANSI/ISO SQL89、ANSI/ISO SQL92E)、ODBC3.0、X/Open、CLI、JDBC、XQuery等;应支持具有广泛适应性的开发语言和工具,如C、Cobol、.NET、JAVA开发工具等等。

2、支持兼容不同数据库的存储过程语言,兼容DB2 SQL/PL、ORACLE PL/SQL和SQL server T-SQL。

3、支持行/表等不同级别的锁机制,有良好的死锁处理机制和锁升级机制。

1

 

15

GIS系统软件

地理信息系统平台arcGIS版本10

1

 