企业基本
信息
| 企业名称
|
| 排污口编码
|
|
重点属性
| 口国控 口省控 口其他
| 环保
负责人
|
|
评分项目
| 评分内容
| 评分细则
| 得分
| 扣分原因
|
一、监测用房和仪器安装(满分25分)
|
监测用房
(满分12分)
| 面积大于6m2
| 符合得2分
|
|
|
配备专用配电以及空调
| 符合得2分
|
|
|
具有防雷系统
| 符合得2分
|
|
|
配备上下水
| 符合得2分
|
|
|
管路清晰
| 符合得2分
|
|
|
整齐干净,无闲杂物品
| 符合得2分
|
|
|
排污口
规范化
(满分7分)
| 安装自动监测设备的取水口在总排污渠位置
| 符合得3分
|
|
|
排污口建设规范并安装有标准计量堰槽
| 符合得3分
|
|
|
有排污口标志牌、编号及特征污染物名称
| 符合得1分
|
|
|
流量计安装
(满分6分)
| 计量槽安装位置上游顺直段长度应大于水面宽度5-10倍;下游出水口无淹没流
| 符合得3分
|
|
|
探头安装在堰槽断面中心线上,安装牢固,不易移动; 仪器零点水位与堰槽计量零点一致
| 符合得3分
|
|
|
二、WWMS系统组成的完全性(满分15分)
|
污染物自动
监测系统
(10分)
| 有pH计、流量计
| 符合得4分,
缺1项扣2分
|
|
|
有COD监测仪器;
氨氮分析仪(列入上年国控名单的氨氮重点排放企业、省控以上污水处理厂应装);
总磷分析仪(省控以上污水处理厂);
如不需装,须已向责任环保部门备案
| 符合得6分,
缺1项扣完
|
|
|
辅助系统
(5分)
| 具有冲洗和反冲洗功能
| 符合得3分
|
|
|
有废液回收装置
| 符合得2分
|
|
|
三、设备运行维护(满分28分)
|
|
|
分析仪器检查
(满分10分)
| 分析周期TOC为2小时一次;
COD、氨氮、总磷、总氮为4小时1次
| 符合得4分,
不符按比例扣分
|
|
|
评分项目
| 评分内容
| 评分细则
| 得分
| 扣分原因
|
分析仪器检查
(满分10分)
| 控制面板的灯光、指示器状态正常
| 符合得2分
|
|
|
量程如可设,设为3倍排放标准值,如不可设,应能查看
| 符合得2分
|
|
|
采样泵无腐蚀、非正常的噪声或漏水
| 符合得2分
|
|
|
标准溶液检查
(满分4分)
| COD、氨氮标准溶液在有效期内其浓度与量程相匹配
| 符合得2分
|
|
|
其他分析试剂在有效期内
| 符合得2分
|
|
|
校准系统
(满分14分)
| TOC/COD转换系数与记录一致,无TOC分值计入下一项
| 符合得2分
|
|
|
pH现场校验、COD、氨氮标准溶液校验符合要求
| 符合得14分,
不符按比例扣分
|
|
|
四、数据采集、通讯系统系统准确性(满分15分)
|
|
|
联网情况
(满分5分)
| 现场核查时正常联网
| 符合得3分
|
|
|
数采仪显示器正常运行
| 符合得2分
|
|
|
数据一致性
(满分10分)
| 数采仪上的量程与对应因子的仪器量程相同
| 符合得2分
|
|
|
一次仪表和数采的数据误差不大于2%,不允许大于5%
| 符合得4分
不符按比例扣分
有大于5%不得分
|
|
|
用最近的校准记录校核数采仪同时刻数据
| 一致得4分
一项不符扣2分
|
|
|
五、运行管理的规范性(满分17分)
|
|
|
管理制度
(满分3分)
| 建立了站房管理制度、人员岗位职责
| 符合得1分
|
|
|
企业人员有环保部颁发的有效性审核证书
| 符合得2分
|
|
|
设备资料
(满分4分)
| 仪器设备使用说明书、合格证、环保产品认证、操作规程
| 符合得4分,
缺1项扣1分
|
|
|
运行记录
/ 电子档案
(满分10分)
| 维护记录单独成册,完整、连续,平均每周1次
| 符合得2分,
频次不足不得分
|
|
|
维护记录中有废液处置记录
| 符合得1分
|
|
|
维修记录单独成册,完整,最近1次响应至修复时间小于3天
| 符合得2分
|
|
|
校准记录单独成册,完整、连续,质控记录每周至少1次,实样比对记录每月至少1次
| 符合得5分,
频次不足不得分
|
|
|
总分
|
| 核查人员
|
| 企业人员签字
|
|
| | | | | | | |