1、为确保安全经济,建议基础进行多方案技术经济比较,择优选用。
2、补充结构竖向构件的最大轴压比、剪重比等数值,并应进行抗浮验算,保证地下室抗浮安全。
3、建议无地下室的单体基础梁宽度改为200mm。
4、建议优化调整3#、4#楼范围地下室顶板厚度及1#、3#、4#楼穿卫生间的梁。
四、给排水设计
1、补充地下室排水设施设计标准及设备选型说明等
2、双回路供水,应从不同方向的道路引入。
五、电气设计
1、应补充负荷计算书及变、配、发电站的位置、数量及形式等。
2、进线柜应设置隔离开关,应调整。
3、低压配电系统图应进一步调整完善。
六、暖通设计
1、变配电室通风换气,应按房间热平衡复核换气次数确定。
2、应补充卫生间通风换气次数和厨房通风设计说明。
3、柴油发电机房的室外排风和进风口距离应增加,且发电机排烟竖井应直通屋顶,请调整。
七、节能设计
1、补充总平面设计节能措施的设计内容。
2、应补充说明本气候区气候特点和围护结构热工性能限值。
3、明确屋面、外墙、外窗等围护结构的热工性能及节能构造措施。
4、外窗气密性等级应按《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)标准,住宅1-6层为4级,公建为6级。
5、应采用高效节能型、节水型设备和节能光源、灯具。
八、基本同意《青山湖大道城镇房屋拆迁安置小区初步设计审查专家组意见》,请按审查意见对设计文件进行修改与完善。
九、其他:凡涉及规划、土地、交管、环保、园林、市政、电信、水、电、煤气等部门的未尽事宜,请与有关部门协商解决。
十、概算:本工程总概算为4058.72万元,其中建安工程费为3279.61万元。