3、进一步完善各层平面功能设置,法庭建设应分别设置法官专用通道、被羁押人员专用通道和其他人员的公共通道,各行其道互不干扰。
4、残疾人车辆泊位应紧邻无障碍电梯部位设置并应与无障碍通道连接。
5、卫生间尽量调整为自然采光,为暗房的卫生间应考虑通风排烟竖井与管道的设置。
6、二层西侧用房均带卫生间,其下层为餐、厨,应注意处理。
7、按高规,二类高层公共建筑的公共用房、办公室、走道等均应设自动喷水,防火分区面积将大于1500平方米,一至四层可作一个防火分区处理。
8、(33)轴审判庭外墙与进入二层室外楼梯关系不妥,造成视线干扰,建议优化室外楼梯设计。
9、为不影响立面效果,分体式空调机前设置了百页窗,设计应注意空调机散热效果,防止热短路造成停机。
10、本工程基础采用人工挖孔桩,桩端持力层为强风化千枚岩,其土层具有过水极易变软强度降低特性,故设计应对桩基施工提出技术要求,确保桩的施工质量。
11、人工挖孔桩为大直径桩,按其单桩承载力设计值,桩身砼强度等级C25可满足规范要求,不需采用C30,以利减少投资。
12、裙楼为三、四层建筑,框架抗震等级为四级,其框架柱、梁的砼等级可采用C25,且各层楼板次梁布置过密,为节约投资应优化设计。
13、九层会议室部分框架梁高为1.5m,梁下净高仅为2.7m,考虑局部吊顶景观效果不佳,建议会议室屋面梁改为井格式梁,降低梁高。
14、地下室排水设施设计标准及设备选型应按不同场所及标准确定。消防电梯排水能力不应小于10K/S,汽车坡道按设计降雨重现期(5∽50a)及雨水计算汇水面积确定排水量,水泵房按不少于水池进水浮球阀事故所产生的溢流量确定排水量,并应综合考虑消防时所产生的排水量。
15、高区给水系统应采用水泵+水箱的供水方式,以利节能。
16、二路给水均从云湾公路引入,不符合室外消防双回路供水要求。
17、消防栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,不应设在防护区内。消防给水系统应设水泵接合器。
18、用电负荷分级基本正确,但不完整,应将审判信息管理用房,包括审判信息中心机房、涉密信息机房等及安全防范系统(含枪械库、警用装具室)用电,刑事被告人相关场所如通道、候审室、羁押室、法庭警卫照明列为一级负荷。其机房用电应为特别重要的一级负荷。
|