上海市水务局关于浦东新区沪通铁路惠南站大型居住社区雨、污水系统专业规划行业审核意见的通知
(沪水务〔2012〕506号)
浦东新区水务局:
你局《关于报送浦东新区沪通铁路惠南站大型居住社区雨、污水系统专业规划的请示》(浦水务〔2012〕14号)收悉。浦东新区沪通铁路惠南站大型居住社区(以下简称“基地”)是当前本市重点推进的大型居住社区之一,为配合基地开发,确保防汛排水安全、保证截污纳管,组织编制该基地范围内的雨、污水专业规划非常必要且及时。经研究,现将有关行业意见通知如下:
一、关于雨水排水专业规划
(一)规划范围
雨水排水专业规划范围与基地控制性详细规划范围一致,北至沪南公路、西至南团公路、南至宣黄公路、东至川南奉公路-黄路港-观海路,总面积约2.84平方公里。
(二)排水体制及排水标准
同意基地采用雨污水分流的排水体制。基本同意雨水排水主要技术标准,雨水管网设计暴雨重现期采用1年一遇;综合径流系数按控规用地性质选取,分地块计算,一般地区约为0.6,集中绿地约为0.15,地区开发时应通过雨水循环利用、采取渗透性地面等措施减少雨水径流量。
(三)规划方案
原则同意雨水排水规划方案。结合水系规划布局,基地内雨水排水采用缓冲式自流排水模式,按照就近、多点的原则自流排入河道。为保证地区防汛安全,应控制地区的竖向高程,根据不同地块雨水排水距离,设计室外地坪标高应不低于4.2~4.3米(上海吴淞零点,下同),局部距离河道较远地块设计室外地坪标高应不低于4.5米。
二、关于污水专业规划
(一)规划范围
污水专业规划范围在基地控详规划范围基础上,向东扩展至腰沟河南段-黄路港-观海路,规划面积约3.14平方公里。
(二)规划污水量
同意污水量按用水量的90%折算,地下水渗入量按日均污水量的10%折算。规划范围日均污水量约为1.95万立方米/日,其中沪通铁路惠南站基地约为1.76万立方米/日。
(三)污水收集系统规划方案
原则同意污水收集系统规划方案。基地内污水以朱家港、黄路三号河、黄路港为界,分别经南团公路、靖海路、观海路已建DN400~Φ800污水干管或明海路、育海路、川南奉公路、迎跃路拟建DN300~DN600污水干管接入沪南公路Φ1400污水总管,向东纳入南汇污水处理厂。