附录C
主要节点做法
C.0.1 复合板排应按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处应进行错茬处理,排列示意图见图C.0.1。
C.0.1复合板排列示意图(略)
C.0.2 复合板粘贴方式见图C.0.2-1和C.0.2-2。
图C.0.2-1条粘法(略) 图C.0.2-2点框法(略)
C.0.3 窗框居中时窗口处应采用无机浆料进行保温处理并用建筑密封膏封堵,做法见图C.0.3。
图C.0.3窗框居中窗口做法(略)
C.0.4 窗框靠结构墙外侧做法见图C.0.4。
图C.0.4窗框靠结构墙外侧窗口做法(略)
C.0.5窗口加设金属窗台板时,可按图C.0.5-1和C.0.5-2进行处理。
图C.0.5-1加设金属窗台板做法1(略) 图C.0.5-2 加设金属窗台板做法2(略)
C.0.6 变形缝处应采用不燃保温材料填塞,并用24号镀锌铁皮或1mm厚铝板封堵,密封材料密封(见图C.0.6)。
图C.0.6 变形缝做法(略)
C.0.7 空调孔处保温做法见图C.0.7。
图C.0.7空调孔做法(略)
C.0.8 空调板处可采用复合板或无机保温浆料进行断桥处理,见图C.0.8。
图C.0.8 空调板做法(略)
C.0.9 燃气排烟管处应采用岩棉板等不燃保温材料进行断桥防火处理,并用建筑密封膏密封(见图C.0.9)。
图C.0.9 燃气排烟管做法(略)
C.0.10外墙勒脚处处理方法见图C.0.10-1和C.0.10-2
图C.0.10-1 勒脚做法1 (略) 图C.0.10-2 勒脚做法2(略)
附录D 既有居住建筑节能改造外保温材料芯材最低厚度
表D 既有居住建筑节能改造外保温材料芯材最低厚度
原建筑外墙
| 节能改造后达到的外墙传热系数(W/㎡·K)
| 复合硬泡聚氨酯板芯材最低厚度(㎜)
|
类型
| 传热系数(W/㎡·K)
|
240㎜实心粘土砖墙
| 2.13
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 40
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
240㎜矿渣砖墙
| 2.13
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 40
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
370㎜实心粘土砖墙
| 1.59
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 30
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
370㎜矿渣砖墙
| 1.59
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 30
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
预制混凝土墙板1(300mm陶粒混凝土)
| 2.04
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 40
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
预制混凝土墙板2(111mm钢筋混凝土+118mm加气混凝土+40mm水泥砂浆)
| 1.99
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 40
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|
预制混凝土墙板3(150mm钢筋混凝土+50mm岩棉+50mm钢筋混凝土)
| 1.59
| 5层及5层以上楼房
| 0.6
| 30
|
4层以下楼房
| 0.45
| 50
|