  检验方法:
  1 现场实测基层墙体粘贴复合板样板的粘结强度;
  2 扒开粘贴的复合板观察检查和用手推拉检查。
  6.2.3 锚栓数量、锚固深度、锚固力应符合设计和相关标准的要求。
  检验方法:观察检查;卸下锚栓,实测锚固深度;核查锚固力现场检验报告和隐蔽工程验收记录。
  6.2.4 抹面胶浆与复合板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无裂缝。
  检验方法:用小锤轻击和观察检查。
  6.2.5外墙热桥部位采取的隔断热桥和保温措施应符合设计要求。
  检验方法:查验隐蔽工程验收记录,观察检查,每个检验批的每种热桥部位抽查20%。
  6.3 一般项目
  6.3.1复合板安装应上下错缝,各板间应挤紧拼严,拼缝平整,碰头缝不得抹胶粘剂。
  检验方法:观察;手摸检查,查验隐蔽工程验收记录。
  6.3.2玻纤网应铺压严实,包覆于抹面胶浆中,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度必须符合规定要求。增强部位的玻纤网做法应符合设计和本导则的要求。
  检验方法:观察检查,查验隐蔽工程验收记录。
  6.3.3复合板安装允许偏差应符合表6.3.3的规定。

  表6.3.3复合板安装允许偏差和检验方法

项次

项 目

允许偏差(mm)

检 查 方 法

1

表面平整度

5

用2m靠尺和楔形塞尺检查

2

垂直度

5

用2m托线板检查

3

阴、阳角垂直

5

用2m托线板检查

4

阳角方正

5

用200mm方尺检查


  6.3.4 外墙外保温面层的允许偏差和检验方法应符合表6.3.4的规定。

  表6.3.4外墙外保温面层的允许偏差和检验方法

项次

项  目

允许偏差(mm)

检 查 方 法

1

表面平整度

4

用2m靠尺和楔形塞尺检查

2

垂直度

5

用2m托线板检查

3

阴、阳角方正

4

用200mm方尺检查

4

分格缝(装饰线)直线度

3

拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

7 其它注意事项

  7.1 防火措施与成品保护
  7.1.1 外墙外保温工程附近不应进行焊接等明火施工作业,确需明火施工作业的,应采用可靠的防火保护措施,并严格禁止与外保温施工交叉作业。
  7.1.2 外墙外保温工程施工中与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等,不得堆放可燃物。
  7.1.3 外墙外保温工程施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页