表4.0.5 玻纤网技术指标
项 目
| 性能指标
| 试验方法
|
单位面积质量,g/m2
| ≥130
| GB/T9914.3
|
耐碱断裂强力(经、纬向),N/50mm
| ≥750
| GB/T7689.5
|
耐碱断裂强力保留率(经、纬向),%
| ≥50
|
断裂伸长率(经、纬向),%
| ≤5.0
|
4.0.6 锚栓塑料圆盘直径应不小于60mm,其技术指标应符合表4.0.6的要求。
表4.0.6锚栓技术指标
项目
| 性能指标
| 试验方法
|
A类基层墙体
| B类基层墙体
| C类基层墙体
| D类基层墙体
| E类基层墙体
|
抗拉承载力标准值,kN
| ≥0.60
| ≥0.50
| ≥0.40
| ≥0.30
| ≥0.30
| JG/T 366
|
注:当锚栓不适用于某类基层墙体时,可不做相应的抗拉承载力标准值检测;
A类:普通混凝土基层墙体;
B类:实心砌体基层墙体,包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体;
C类:多孔砖砌体基层墙体,包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体;
D类:空心砌块基层墙体,包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体;
E类:蒸压加气混凝土基层墙体。
|
4.0.7 与外墙外保温系统配套的柔性腻子和建筑涂料等饰面材料应符合相应标准的要求,还应与外墙外保温系统相容。
5 施工工艺
5.1 施工准备
5.1.1 外墙外保温施工前应进行以下技术准备:
1 施工人员应熟悉图纸,熟悉施工现场,了解材料性能,掌握施工要领。
2 施工组织方应对施工人员进行必要的技术培训,尤其是没有做过复合硬泡聚氨酯板外墙外保温系统的施工队伍,要结合做样板墙,掌握操作要领后,再展开大面积施工。
3 应编制专项施工方案,并对施工人员进行书面技术交底。
4 必要时,现场技术人员应结合施工图纸要求,进行细部做法二次施工图细化。
5.1.2 材料存放应符合以下要求:
1 保温材料进场后,应远离火源。保温材料宜在库(棚)内存放,注意通风、防潮,严禁雨淋。如露天存放,应采用不燃材料完全覆盖。
2 材料应分类存放并挂牌标明材料名称。
5.1.3 主要机具包括磅秤,电动搅拌器,电锤(冲击钻),裁刀,自动(手动)螺丝刀,剪刀,钢丝刷,扫帚,棕刷,开刀,墨斗,抹子,压子,阴阳角抿子,托线板,2m靠尺等。
5.2 作业条件
5.2.1 外墙外保温施工前,应拆除空调、窗护栏、雨落管等附着物,并妥善保管,施工后恢复或更换。伸出外墙面的各种落水管、进户管线等的预埋件、连接件应安装完毕,并预留出保温层的设计厚度。
5.2.2 外墙外保温施工前,应拆移附着在外墙的线路,在建筑物周围设立支撑保护,施工后恢复。
5.2.3 外墙外保温施工前,外门窗应已改造安装完毕,作业门窗口内应已完成防火封挡。
5.2.4
Pa施工时,环境温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不得施工,严禁冬季施工。夏季施工时,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷施工面。
5.2.5 施工用吊篮或专用外脚手架搭设应牢固,并经安全验收合格。
5.3 工艺做法
5.3.1 外墙外保温系统应按以下工艺流程施工:
5.3.2 检查基层墙体表面质量,并按以下方法进行基层处理:
1 在对墙面状况进行查勘的基础上,应对原墙面上由于拆除、冻害、析盐、侵蚀所产生的损坏进行修复;