3.0.6 外墙外保温工程除遵守本导则中的相关防火要求外,还应遵守国家及本市现行的有关防火安全的标准、规范和规定的要求。
3.0.7 外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能。
3.0.8 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位应采用加强型做法,建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位可采用普通型做法。
4 技术要求
4.0.1 外墙外保温系统的技术指标应符合表4.0.1的要求。
表4.0.1 外墙外保温系统技术指标
项 目
| 指 标
| 试验方法
|
耐候性
| 外观质量
| 无可渗水裂缝,无粉化、空鼓、起泡、剥落现象
| JGJ 144或
JG 149
|
系统拉伸粘结强度,MPa
| ≥0.10
|
抗冲击强度,J
| 普通型
| ≥3.0
| JG 149
|
加强型
| ≥10.0
|
不透水性
| 试样防护层内侧无水渗透
|
水蒸汽湿流密度(包括外饰面),g/(m2·h)
| ≥0.85
|
24h吸水量注,g/m2
| ≤500
|
耐冻融(30次)
| 无空鼓、剥落现象,无可渗水裂缝,粘结强度≥0.10MPa
| JGJ 144
|
热阻m2·K/w
| 应符合设计要求
|
注:标准环境下养护7d,之后进行三次循环,循环条件为(1)在试验环境条件下的水槽中浸泡24h,试样防护层朝下浸在水中,浸入深度为3 mm~10mm;(2)在(50±5)℃的条件下干燥24h。完成循环后,试样应在试验环境下再放置24h后,防护层朝下平稳地浸入室温水中,浸入水中的深度为3mm~10mm,浸泡3min后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水,用天平秤取试样的初始质量,然后再浸水24 h后测定试样的浸水后质量。
|
4.0.2 复合板出厂前应在室温条件下陈放不低于14d,主要技术指标应符合表4.0.2-1和表4.0.2-2的要求。
表4.0.2-1 复合板技术指标
项 目
| 性能指标
| 试验方法
|
复合板芯材
| 表观密度,kg/m3
| ≥32
| GB/T 6343
|
导热系数(25℃),W/(m·K)
| ≤0.024
| GB/T 10294或GB/T 10295
|
尺寸稳定性,%(70±2℃)
| ≤1.0
| GB/T8811
|
吸水率,%
| ≤3
| GB/T 8810
|
弯曲变形,mm
| ≥6.5
| GB/T 8812.1
|
燃烧性能
| B1级
| GB 8624-1997
|
厚度
| 不低于设计厚度
| --
|
复合板
| 燃烧性能
| A级
| GB 8624-1997
|
垂直于板面方向的抗拉强度,MPa
| ≥0.10
| GB 50404
|