北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(复合硬泡聚氨酯板做法)》的通知

  3.0.6 外墙外保温工程除遵守本导则中的相关防火要求外,还应遵守国家及本市现行的有关防火安全的标准、规范和规定的要求。
  3.0.7 外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能。
  3.0.8 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位应采用加强型做法,建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位可采用普通型做法。

4 技术要求


  4.0.1 外墙外保温系统的技术指标应符合表4.0.1的要求。

  表4.0.1 外墙外保温系统技术指标

     项    目

指     标

试验方法

耐候性

外观质量

无可渗水裂缝,无粉化、空鼓、起泡、剥落现象

JGJ 144或

JG 149

系统拉伸粘结强度,MPa

≥0.10

抗冲击强度,J

普通型

≥3.0

JG 149

加强型

≥10.0

不透水性

试样防护层内侧无水渗透

水蒸汽湿流密度(包括外饰面),g/(m2·h)

≥0.85

24h吸水量,g/m2

≤500

耐冻融(30次)

无空鼓、剥落现象,无可渗水裂缝,粘结强度≥0.10MPa

JGJ 144

热阻m2·K/w

应符合设计要求

注:标准环境下养护7d,之后进行三次循环,循环条件为(1)在试验环境条件下的水槽中浸泡24h,试样防护层朝下浸在水中,浸入深度为3 mm~10mm;(2)在(50±5)℃的条件下干燥24h。完成循环后,试样应在试验环境下再放置24h后,防护层朝下平稳地浸入室温水中,浸入水中的深度为3mm~10mm,浸泡3min后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明水,用天平秤取试样的初始质量,然后再浸水24 h后测定试样的浸水后质量。



  4.0.2 复合板出厂前应在室温条件下陈放不低于14d,主要技术指标应符合表4.0.2-1和表4.0.2-2的要求。

  表4.0.2-1 复合板技术指标

项 目

性能指标

试验方法

复合板芯材

表观密度,kg/m3

≥32

GB/T 6343

导热系数(25℃),W/(m·K)

≤0.024

GB/T 10294或GB/T 10295

尺寸稳定性,%(70±2℃)

≤1.0

GB/T8811

吸水率,%

≤3

GB/T 8810

弯曲变形,mm

≥6.5

GB/T 8812.1

燃烧性能

B1

GB 8624-1997

厚度

不低于设计厚度

--

复合板

燃烧性能

A级

GB 8624-1997

垂直于板面方向的抗拉强度,MPa

≥0.10

GB 50404