法搜网--中国法律信息搜索网
北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(复合硬质酚醛泡沫板做法)》的通知


  附录C
主要节点做法

  C.0.1如设计要求在复合酚醛板的起始位置安装托架,应按图C.0.1要求安装。

  图C.0.1 复合酚醛板起步托架安装示意图(略)
  C.0.2排板时按水平顺序移动,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。做法见图C.0.2
  图C.0.2 复合酚醛板排列示意图(略)
  C.0.3复合酚醛板粘贴方式分为点框法和条粘法。点框法适用于平整度比较差的墙面,应保证粘结面积大于50%,首层粘结面积应为60%,加强处见个体工程设计,条粘法适用于平整度比较好的墙面。做法见图C.0.3
  图C.0.3 复合酚醛板粘结示意图(略)
  C.0.4 复合酚醛板的阳角做法如图C.0.4所示
  图C.0.4 阳角做法(略)
  C.0.5 复合酚醛板的阴角做法如图C.0.5所示
  图C.0.5 阴角做法(略)
  C.0.6 凡粘贴的复合酚醛板侧边外露处,都应做玻纤网翻包处理。翻包玻纤网翻过来后要及时地粘到酚醛板上。为避免门、窗、洞口加强网布处形成三层,应在翻包玻纤网翻贴时将其与加强网布重叠的部分裁掉(沿45°方向)。
  图C.0.6洞口做法(略)
  C.0.7窗口处应采用该建筑密封膏嵌缝,做法见图C.0.7。
  图C.0.7窗口做法(略)
  C.0.8外墙外保温系统伸缩缝做法如图C.0.8所示。
  图C.0.8 伸缩缝做法(略)

  附录D 既有居住建筑节能改造外保温材料芯材最低厚度
  表D既有居住建筑节能改造外保温材料芯材最低厚度

原建筑外墙

节能改造后达到的外墙传热系数(W/㎡·K)

复合酚醛板芯材最低厚度(㎜)

类型

传热系数(W/㎡·K)

240㎜实心粘土砖墙

2.13

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

80

240㎜矿渣砖墙

2.13

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

80

370㎜实心粘土砖墙

1.59

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

70

370㎜矿渣砖墙

1.59

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

70

预制混凝土墙板1(300mm陶粒混凝土)

2.04

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

80

预制混凝土墙板2(111mm钢筋混凝土+118mm加气混凝土+40mm水泥砂浆)

1.99

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

80

预制混凝土墙板3(150mm钢筋混凝土+50mm岩棉+50mm钢筋混凝土)

1.59

5层及5层以上楼房

0.6

50

4层以下楼房

0.45

70



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页