7.1.1 外墙外保温工程施工中与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等,不得堆放可燃物。
7.1.2 施工现场应设置室内外临时消火栓系统,并满足施工现场火灾扑救的消防供水要求。
7.1.3 外墙外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。
7.1.4 外墙外保温施工过程及完成后,后续工序与其它正在进行的工序应注意对成品进行保护。禁止在保温墙面上随意剔凿,避免尖锐对象撞击。
7.1.5 门窗洞口、边、角、垛宜采取保护性措施。
7.2 安全操作要求
7.2.1 施工人员应遵守施工现场各项安全生产、环境保护管理制度,服从现场的统一管理。进入现场必须戴安全帽。施工现场严禁上下抛扔工具等物品。
7.2.2 从事施工作业高度在2米以上时必须采取有效的防护措施,系好安全带,防止坠落。
7.2.3 必须对脚手架进行安全检查,确认合格后方可上人。脚手架应满铺脚手板,并固定牢固,严禁出现探头板。
7.2.4 使用手持电动工具均应设置漏电保护器,戴绝缘手套,防止触电。
7.3 环保措施
7.3.1 每道工序应做到活完脚下清,切割后的玻璃棉板边角料、碎末等应及时清理,并将废料放置到指定地点。
7.3.2施工时,应控制施工噪声。需夜间运输时,车辆不得鸣笛,减少噪声扰民。
附录A 材料现场复验项目
表A 材料现场抽样复验项目
序号
| 材料名称
| 现场抽样数量
| 复验项目
| 判定方法
|
1
| 玻璃棉板
| 同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。
| 导热系数、表观密度、垂直于板面的抗拉强度。
| 复验项目均符合本导则第四章技术要求,即判为合格。其中任何一项不合格时应从原批中双倍取样对不合格项目重检,如两组样品均合格,则该批产品为合格,如仍有一组以上不合格,则该批产品判为不合格。
|
2
| 胶粘剂
| 常温常态拉伸粘结强度(与水泥砂浆)、常温常态拉伸粘结强度(与玻璃棉板)。
|
3
| 抹面胶浆
| 常温常态和耐水拉伸粘结强度(与玻璃棉板),压折比。
|
4
| 玻纤网
| 耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率。
|
附录B 外墙外保温工程质量验收记录
表B 外墙外保温工程质量验收记录
工程名称
|
| 分项工程名称
|
| 验收部位
|
|
施工单位
|
| 专业工长
|
| 项目经理
|
|
施工执行标准名称及编号
|
|
质量验收规程的规定
| 施工单位检查评定记录
| 监理(建设)
单位验收记录
|
主控项目
| 1
| | 第 条
|
| |
2
| | 第 条
|
|
3
| | 第 条
|
|
4
| | 第 条
|
|
5
| | 第 条
|
|
6
| | 第 条
|
|
7
| | 第 条
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
一般项目
| 1
| | 第 条
|
| |
2
| | 第 条
|
|
3
| | 第 条
|
|
4
| | 第 条
|
|
| |
|
|
施工单位
检查评定结果
|
项目专业质量检查员:
(项目技术负责人)
年 月 日
|
监理(建设)
单位验收结论
| 监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人)
年 月 日
|