5.4.5 安装锚固件应按以下工艺进行:
1 锚栓应安装在板缝的交点,锚栓的孔径要匹配合理,孔深应超越锚栓10mm。
2 锚栓应沾足防水界面处理剂方可锤入。锚固件安装应至少在玻璃棉板粘贴24h后进行,打孔深度依设计要求,拧入或敲入锚固钉。
5.4.6抹中层抹面胶浆应按以下工艺进行:
做法同5.4.3。
5.4.7 铺设玻纤网应按以下工艺进行:
做法同5.4.4。
5.4.8抹面层抹面胶浆应按以下工艺进行:
做法同5.3.13。
5.4.9 “缝”的处理、装饰线条做法、外饰面作业等工序做法与本导则5.3.14、5.3.15、5.3.16条相同。
6 工程验收
6.1 一般规定
6.1.1 进场材料的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。
6.1.2 材料进场时应按照本导则附录A要求在施工现场抽样复验。复验应为见证取样送检。
6.1.3 外墙外保温系统施工前门窗应改造安装完毕。
6.1.4 外墙外保温系统施工应在玻璃棉板粘贴完后进行隐检,抹灰完成后进行验收。
6.1.5饰面层工程施工质量应符合GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》的有关规定。
6.1.6各项目检查数量应符合以下要求:以每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;每个检验批每100㎡应至少抽查一处,每处不得小于10㎡。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
6.2 主控项目
6.2.1外墙外保温系统性能及所用材料的品种、规格、性能必须符合设计和相关标准的要求。
检验方法:检查系统型式检验报告和材料的产品合格证,现场抽样复验报告。
6.2.2 玻璃棉板与基层墙体必须粘结牢固,无松动和虚粘现象,实际粘结面积率不应小于70%,粘结强度不应小于15kPa;
检验方法:现场实测基层墙体粘贴玻璃棉板样板的粘结强度;扒开粘贴的玻璃棉板观察检查和用手推拉检查。
6.2.3 玻璃棉板的厚度必须符合设计要求。
检验方法:用钢针插入和尺量检查。
6.2.4 锚栓数量、锚固深度、锚固力应符合设计和相关标准的要求,锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。
检验方法:观察检查;卸下锚栓,实测锚固深度;查验锚固力现场拉拨试验报告和隐蔽工程验收报告。
6.2.5 抹面胶浆与玻璃棉板必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无裂缝。
检验方法:用小锤轻击和观察检查。
6.2.6 外墙热桥部位,应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥和保温措施。
检验方法:查验隐蔽工程验收记录,观察检查,每个检验批的每种热桥部位抽查20%。
6.3 一般项目
6.3.1 玻璃棉板安装应上下错缝,各板间应挤紧拼严,拼缝平整,碰头缝不得抹胶粘剂。
检验方法:观察;手摸检查。
6.3.2 玻纤网应铺压严实,包覆于抹面胶浆中,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。搭接长度必须符合规定要求。增强部位的玻纤网做法应符合设计和本导则的要求。
检验方法:观察检查,查验隐蔽工程验收记录。
6.3.3 玻璃棉板安装允许偏差应符合表6.3.3的规定。
表6.3.3玻璃棉板安装允许偏差和检验方法
项次
| 项 目
| 允许偏差(mm)
| 检 查 方 法
|
1
| 表面平整
| 5
| 用2m靠尺楔形塞尺检查
|
2
| 立面垂直
| 5
| 用2m垂直检查尺检查
|
3
| 阴、阳角垂直
| 5
| 用2m托线板检查
|
4
| 阳角方正
| 5
| 用200mm方尺检查
|
6.3.4 外墙外保温墙体的允许偏差和检验方法应符合表6.3.4的规定。
表6.3.4外墙外保温面层的允许偏差和检验方法
项次
| 项 目
| 允许偏差(mm)
| 检 查 方 法
|
1
| 表面平整
| 4
| 用2m靠尺楔形塞尺检查
|
2
| 立面垂直
| 5
| 用2m垂直检测尺检查
|
3
| 阴、阳角方正
| 4
| 用直角检测尺检查
|
4
| 分格缝(装饰线)直线度
| 3
| 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查
|
7 其它注意事项
7.1 防火措施与成品保护