2 金属托架安装:应水平横向安装,并和玻璃棉立缝保持垂直。金属托架贴墙一边的中心应和玻璃棉立缝对齐。
3 金属托架安装要点:先将测量一边的长度并标识中心。水平沿线分布、垂直对齐,应使用红蓝铅笔将两端孔心做出标识后方可打孔。
4 胀栓安装操作:钻头的直径应和金属托架专用胀栓的直径相匹配。钻孔深度大于胀栓长度,不小于15mm,胀栓入墙有效锚固深度不小于40mm。使用小铁锤锤击胀钉将金属托架安装并固定在墙面上,确保牢固有力。
5 金属托架用量计算:每5排玻璃棉安装1排托架并置于板材立缝处。特殊部位及节点可将金属托架平分成2套件,进行每行安装或以加固异形板块独立安装。
5.3.6 配玻璃棉板胶粘剂应按以下工艺进行:
按配制要求,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。一次配制量应少于可操作时间内的用量。拌好的料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。
5.3.7 粘贴玻璃棉板应按以下工艺进行:
1 玻璃棉布设,依据设计要求及外部结构进行布板弹线、做标识。
2 粘贴顺序如没有特殊设计要求一般是先施工特殊部位(包含预留收缩缝和分割缝)及节点,再由下往上、从左至右的粘贴顺序施工。
3 大于5mm的板缝应使用异型材或脚边料填塞密实。
4 采用点粘法,粘结面积不小于70﹪。
5 粘贴施工完毕12小时后方可进行下一道工序。
6 施工过程中裁切的玻璃棉板断面须涂覆表面剂处理后方可使用。
5.3.8 安装锚固件应按以下工艺进行:
1 锚栓应安装在板缝的交点,锚栓的孔径要匹配合理,孔深应超越锚栓10mm。
2 锚栓应沾足防水界面处理剂方可锤入。锚固件安装应至少在玻璃棉板粘贴24h后进行,打孔深度依设计要求,拧入或敲入锚固钉。
5.3.9铺设热镀锌钢丝网应按以下工艺进行:
1 铺设钢丝网,将锚固钉(附垫片)压住钢丝网插入胀塞套管,使钢丝网绷紧绷平,紧贴底层抹面胶浆,然后拧紧锚固钉。钢丝网搭接部位要有锚固件固定。
2 钢丝网裁剪宜保证最外一边网格的完整;钢丝网搭接不少于50mm,且保证2个完整网格的搭接;左右搭接接茬应错开,防止局部接头网片层数过多,影响抹灰质量;钢丝网铺设时应沿一边进行,尽量使钢丝网拉紧绷平。
3 阴阳角和门窗口边的折边应提前按位置折成直角,保证转角处的垂直平整。门窗口处钢丝网卷边长度以掩至门窗口或附框口边为准;阴阳角400mm范围内不宜搭接。
5.3.10涂抹轻质找平砂浆应按以下工艺进行:
1 平面及坡面的抹灰施工平均厚度为8-12mm。
2 轻质找平砂浆抹灰厚度大于15mm应分次抹灰施工。分次成活间隔时间不小于12小时。
3 轻质找平砂浆在初凝前使用金属靠尺找平和木抹子搓平,禁止使用钢性抹子反复揉搓、压光。禁止钢丝网裸露、丝头翘起。
4 轻质找平砂浆可操作时间不大于2小时。凝固硬化的轻质找平砂浆不得再次加水拌和使用。
5 轻质找平砂浆抹灰施工完毕12小时后方可进行下一道工序。
5.3.11抹底层抹面胶浆应按以下工艺进行:
1 按配制要求,做到计量准确,机械搅拌,确保搅拌均匀。一次配制量应少于可操作时间内的用量。拌好的料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。
2 玻璃棉板安装完毕24h且经检查验收后进行。
3 在玻璃棉板面抹底层抹面胶浆,厚度2~3mm。门窗口四角和阴阳角部位所用的玻纤网随即压入砂浆中,具体做法参见附录C阴阳角做法和洞口做法。
4 底层抹面胶浆施工应在玻璃棉板安装完毕后的20日之内进行。在玻璃棉板安装后不能及时抹灰施工时,应制定相应的表面处理措施。
5.3.12 铺设玻纤网应按以下工艺进行:
在抹面胶浆可操作时间内,将玻纤网绷紧后贴于底层抹面胶浆上,用抹子由中间向四周把玻纤网压入砂浆中,要平整压实,严禁玻纤网褶皱。铺贴遇有搭接时,搭接长度不得少于80mm。
5.3.13 抹面层抹面胶浆应按以下工艺进行:
在底层抹面胶浆凝结前抹面层抹面胶浆,厚度1mm~2mm,以覆盖玻纤网、微见玻纤网轮廓为宜。抹面胶浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。抹面胶浆的总厚度宜3~5mm。
砂浆抹灰施工间歇应在自然断开处,如伸缩缝、挑台等部位,以方便后续施工的搭接。在连续墙面上如需停顿,面层抹面胶浆不应完全覆盖已铺好的玻纤网,需与玻纤网、底层抹面胶浆形成台阶形坡茬,留茬间距不小于150mm,以免玻纤网搭接处平整度超出偏差。
5.3.14“缝”的处理应按以下工艺进行:
伸缩缝、结构沉降缝宜根据产品进行个体工程设计。伸缩缝施工时,分格条应在抹灰工序时就放入,待砂浆初凝后起出,修整缝边;缝内填塞玻璃棉纤维棉条作背衬,再分两次勾填建筑密封膏,勾填厚度为缝宽的50%~70%。沉降缝根据具体缝宽和位置设置金属盖板,以射钉或螺丝紧固。具体做法参见附录C伸缩缝、沉降缝做法。
5.3.15 装饰线条做法应按以下工艺进行:
线条突出墙面超过100mm时,需加设机械固定件。线条表面按外保温抹灰做法处理。
5.3.16 外饰面作业应按以下工艺进行:
待抹面胶浆基面达到饰面施工要求时可进行外饰面作业。
外饰面可选择饰面砂浆、涂料等轻质材料。具体施工方法按相关饰面施工标准进行。
5.4 缝制增强玻璃棉板外墙外保温系统工艺做法
5.4.1 缝制增强玻璃棉板外墙外保温系统按下列工艺流程施工:(略)
5.4.2 双层玻纤网增强做法中墙面基底处理、放线、拉基准线、粘贴翻包玻纤网、安装金属托架、配胶粘剂、粘贴玻璃棉板等工序做法与本导则5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5、5.3.6、5.3.7条相同。
5.4.3 抹底层抹面胶浆应按以下工艺进行:
1 按配制要求,做到计量准确,机械搅拌,确保搅拌均匀。一次配制量应少于可操作时间内的用量。拌好的料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。
2 玻璃棉板安装完毕24h且经检查验收后进行。
3 在玻璃棉板面抹底层抹面胶浆,厚度2~3mm。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强玻纤网随即压入砂浆中,具体做法参见附录A阴阳角做法和洞口做法。
4 底层抹面胶浆施工应在玻璃棉板安装完毕后的20日之内进行。在玻璃棉板安装后不能及时抹灰施工时,应制定相应的表面处理措施。
5.4.4 铺设玻纤网应按以下工艺进行:
在抹面胶浆可操作时间内,将玻纤网绷紧后贴于底层抹面胶浆上,用抹子由中间向四周把玻纤网压入砂浆中,要平整压实,严禁玻纤网褶皱。铺贴遇有搭接时,搭接长度不得少于80mm。