北京市住房和城乡建设委员会关于印发《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(玻璃棉板做法)》的通知
(京建发〔2012〕237号)
各区、县住房城乡建设委(房管局),各集团、总公司,各有关单位:
为贯彻落实《关于加强老旧小区综合改造工程外保温材料使用与消防安全管理工作的通知》(京公消字[2012]391号)精神,规范我市老旧小区综合改造外墙外保温工程施工和验收,市住房城乡建设委组织编制了《北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(玻璃棉板做法)》。
现予以印发,本导则自发布之日起实施,请各单位遵照执行。
二○一二年五月二十八日
北京市老旧小区综合改造外墙外保温施工技术导则(玻璃棉板做法)
(二○一二年五月)
前 言
为贯彻我市老旧小区综合整治工作中对外墙外保温工程的相关规定,规范老旧小区综合改造外墙外保温工程施工和验收,编制本导则。
本导则立足于我市老旧小区综合改造建筑外墙外保温的特点,结合既有居住建筑节能改造实践经验,在广泛征求意见的基础上,经反复讨论修改后完成。
本导则主要内容包括:总则、术语、基本规定、技术要求、施工工艺、工程验收、其它注意事项和附录。
本导则由北京市住房和城乡建设委员会负责管理,由北京建筑材料科学研究总院有限公司负责具体技术内容的解释工作。
主要编制单位:北京建筑材料科学研究总院有限公司
主要起草人:何光明 蔡鲁宏 路国忠 周丽娟 吕航 郑学松
评审专家:艾永祥、陶驷骥、李晓明、孙诗兵、冯跃、王建明、王新民
目录
1 总则
2 术 语
3 基本规定
4 技术要求
5 施工工艺
6 工程验收
7 其它注意事项
附录A 材料现场复验项目
附录B 外墙外保温工程质量验收记录
附录C 主要节点做法
附录D 既有居住建筑节能改造外保温材料最低厚度
引用标准名录
1 总则
1.0.1 为贯彻执行本市老旧小区综合整治工作中对外墙外保温工程的相关规定,规范玻璃棉板外墙外保温工程的技术要求、施工工艺及验收方法,保证工程质量,制定本导则。
1.0.2 本导则适用于北京地区老旧小区综合整治工作中,采用玻璃棉板为保温材料的外墙外保温工程的施工和验收。
1.0.3 玻璃棉板外墙外保温工程除应符合本导则外,尚应符合现行的相关标准、规范和规定的要求。
2 术语
2.0.1 玻璃棉板
以碎玻璃、石英砂、白云石、纯碱、硼砂等原料熔成玻璃,再将其纤维化,经压制形成的板状保温材料。分为表面增强玻璃棉板和缝制增强玻璃棉板。
2.0.2 表面增强玻璃棉板
经过六面涂覆表面处理剂增强预处理,可提高系统防水性能的玻璃棉板。
2.0.3 缝制增强玻璃棉板
由具有耐碱、不燃性能的高强度玄武岩纤维有捻粗纱经向缝制和六面涂覆表面处理剂增强预处理的玻璃棉板。
2.0.4 玻璃棉板外墙外保温系统
设置在建筑物外墙外侧的保温系统,由经表面处理的玻璃棉板、胶粘剂、锚栓、金属托架、轻质找平砂浆、热镀锌钢丝网、抹面胶浆和玻纤网及饰面材料等组成。
2.0.5 表面处理剂
以水泥、细骨料为主要原材料,添加适当比例的聚合物和添加剂等混合而成,对玻璃棉板可提高防水增强的作用。
2.0.6 轻质找平砂浆
以硅酸盐水泥为无机胶凝材料,配以添加剂、无机填料、轻集料等混合而成的轻质预混料,可起到板面找平、固定钢丝网、降低系统容重的作用。
3 基本规定
3.0.1外墙外保温系统应满足设计要求,基本构造见表3.0.1-1和3.0.1-2。
表3.0.1-1 表面增强玻璃棉板外墙外保温系统基本构造(略)
表3.0.1-2 缝制增强玻璃棉板外墙外保温系统基本构造(略)
3.0.2 外墙外保温工程应选用配套提供的外墙外保温系统,并由供应商对外墙外保温系统及其组成材料的性能负责。外墙外保温系统应经过耐候性试验后不得出现空鼓剥落或脱落破坏,不得产生渗水裂缝。
3.0.3 外墙外保温系统与基层墙体应粘结牢固,并应符合以下要求:
1玻璃棉板与墙体基面的联结采用粘锚结合的方式,玻璃棉板与基层粘结面积率应不小于70%。
2高度在20m以下的建筑锚栓数量不宜少于8个/m2,20m至60m之间的建筑锚栓数量不宜少于10个/m2,60m以上的建筑应进行专项设计。锚栓宜均匀分布,靠近墙面阳角的部位可适当增多。
3当基层为轻质墙体时,应根据风压值核算锚栓数量。
4 任何面积大于0.1 m2的单块板应设置一个锚栓。
5每五排玻璃棉板设置一道经防腐处理的金属托架,金属托架采用镀锌锚栓固定于外墙。
6表面增强玻璃棉板粘结后,锚固件压盘压住玻璃棉板;铺设钢丝网,用锚固件固定,钢丝网保持在轻质找平砂浆的中部。缝制增强玻璃棉板粘结后,抹一遍抹面胶浆并压入玻纤网,用锚固件固定。
3.0.4 外墙外保温工程应遵守国家及本市现行的有关防火安全的标准、规范和规定的要求。
3.0.5 外墙外保温工程各组成部分应具有物理-化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害)时,外墙外保温工程还应具有防生物侵害性能。
3.0.6 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位应采用加强型做法,建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位可采用普通型做法。
4 技术要求
4.0.1 玻璃棉板外墙外保温系统的技术指标应符合表4.0.1的要求。
表4.0.1 外墙外保温系统技术指标
项 目
| 指 标
| 试验方法
|
耐候性
| 外观质量
| 无可渗水裂缝,无粉化、空鼓、起泡、剥离现象
| JGJ 144或
JG 149
|
系统拉伸粘结强度,kPa
| ≥15kPa,破坏部位在保温层
|
抗冲击强度,J
| 普通型
| ≥3.0
| JG 149
|
加强型
| ≥10.0
|
不透水性
| 试样防护层内侧无水渗透
|
水蒸汽湿流密度(包括外饰面),g/(m2·h)
| ≥0.85
|
24h吸水量注,g/m2
| ≤500
|
耐冻融(30次)
| 无空鼓、剥落现象,无可渗水裂缝,粘结强度≥15kPa
| JGJ 144
|
抗风压值,kPa
| 系统抗风压值Rd不小于风荷载设计值
|
热阻,m2·k/w
| 应符合设计要求
|