A.5 试验后的检查
应在冷却后检查试验样品的开裂、熔化、变形以及分层等破坏状况,但不包括被烟熏黑或褪色的部分,并应做好以下各项内容的记录(根据检查需要,可拆除样品的某些覆盖物):
a) 火焰在试验样品表面垂直和水平两个方向上传播的范围;
b) 火焰在每一个中间层垂直和水平两个方向上传播和受损的范围;
c) 如存在空腔,则应记录火焰在其中垂直和水平两个方向上传播和破坏的状况;
d) 试验样品外表面被烧损或剥离的范围;
e) 试验样品的任何垮塌或部分垮塌的详细状况。
A.6火焰传播性的判定
当同时满足下列要求时,可判定外保温系统不具有火焰传播性。否则,应判定系统具有火焰传播性。
a) 水平准位线2上的任何一个内部热电偶,温升未超过500℃或超过500℃但持续时间不大于20s;
b) 试验后,系统的每个可燃层的垂直燃烧高度未超过水平准位线2上方300 mm。
附录B
安装防火隔离带的外墙外保温系统的耐候性试验方法
B.1 本试验方法基本采用JGJ 144-2004附录A-A.2方法,只有以下两条改动。
B.2 试验墙制做时在图示部位设置两条防火隔离带。先全面积粘贴防火隔离带,再用“点框粘”法粘贴其余保温板,保温板与隔离带之间应拼接紧密。外部防护层统一制做。玻纤网格布搭接位置离开隔离带与保温板拼缝处100mm以上。
图B-1 防火隔离带设置图(略)
B.3 耐候循环结束后观察试样表面质量时,留意观察隔离带与保温板结合部、隔离带拼缝处有无可渗水裂缝和空鼓、脱落等问题,上窗角部位有无斜向裂缝。在状态调节7d后检测抹面层与保温层拉伸粘结强度和抗冲击性时,应分别检测保温板部位和隔离带部位的数据,并在试验报告中标明。
附录C
隔离带材料熔点试验方法
C.1试件数量
每种类型材料至少需要两个样品,容重应为允许使用容重的最小值,厚度应根据工程实际使用厚度确定,但不得大于80mm。从两个样品中各取一个200mm*200mm*样品厚度的试件。
C.2环境条件
检测前,将试件置于(23±2)℃,相对湿度(50±5)%的环境中,直至试件达到湿度平衡。如果试件24h内的质量变化小于0.1%,则表明试件已达到湿度平衡。
C.3厚度和容重
将重0.4kg,大小为200mm*200mm的试验盘置于试件的中间位置(相当于0.1kN/m2的荷载),测量试件厚度h0,精确到毫米。
在上述方法测定试件厚度基础上,测量试件容重,精确至1kg/m3。
C.4测试仪器
测试用小型试验炉要求极限温度不低于1000℃,且应能保证试件平放在炉内。
C.5 试件的安装
试件上下两侧分别用1mm厚钢板覆盖,然后平放至试验炉中。
C.6试验过程
试验炉依照标准温度曲线燃烧90min。标准温度曲线表达式为:
T - T0 = 345 * lg(8t+1) (1)
式中:T0-试验开始时刻的炉温,℃
T-t时刻的炉温,℃
t-实验时间,min
图C-1 试验温升曲线(略)
两试件可同时或依次进行测试。
燃烧结束后,重新测量试件厚度h1,测量方法依照C.3条规定。
根据式(2)计算燃烧前后试件的厚度变化率,用厚度差值占燃烧前试件厚度的百分比表示。