北京市住房和城乡建设委员会关于印发《外墙外保温防火隔离带技术导则》的通知

  6.0.4 防火隔离带接缝应与上、下部位保温板接缝错开,错开距离应不小于200mm。
  6.0.5 当采用辅助连接时应使用金属钉锚栓,锚栓位置在隔离带中间高度,距端部不大于100mm,锚栓间距不大于600mm,每段隔离带至少有2个锚栓。 每段隔离带长度不宜小于400mm。
  6.0.6 在门窗洞口周边,先粘贴防火隔离带和大面保温板,再在必要时做洞口侧面保温层,最后做聚合物砂浆保护层。保护层应完全覆盖隔离带和保温层。在窗角处应连续施工,不留茬。
  6.0.7 粘贴隔离带、保温板和填充缝隙完成后应统一制做砂浆保护层。在隔离带位置还应加铺增强玻纤网格布,增强玻纤网格布应先于大面玻纤网格布铺设,上下超出隔离带宽度不小于100mm,左右可对接,对接位置离隔离带拼缝位置应不小于100mm。大面玻纤网格布的上下如有搭接,搭接位置距离隔离带应不小于200mm。见图6.0.7。
  图6.0.7 玻纤网格布搭接示意图(略)
  6.0.8 如隔离带紧邻窗口顶部时,在粘贴前应做翻包处理,具体要求见图6.0.7。翻包网左右平拼,不搭接,拼缝位置离隔离带拼缝处至少100mm。
  图6.0.8 翻包玻纤网格布做法(略)
  7 验收
  7.0.1 防火隔离带的位置、数量和宽度应符合本导则和设计要求。
  7.0.2 防火隔离带技术性能及所用材料应符合本导则和相关标准要求。提供的技术文件应包括:设置防火隔离带的外保温系统的耐候性检验合格报告和设置本《导则》规定范围以外的防火隔离带阻火传播性检验合格报告。
  7.0.3 防火隔离带主要组成材料及配套材料进场复验应符合表7-1要求。复验应为见证取样送检。

  表7-1 进场复验项目

材料名称

复验项目

现场抽样数量

防火隔离带

保温材料

燃烧性能;

导热系数;

吸水率

同一生产厂、同一品种规格、同一批次进场,每2000延米为一批。不足2000延米亦为一批。

胶粘剂

与防火隔离带拉伸粘结强度

每30t为一批。不足30t亦为一批。砂浆从一批中随机抽取5袋,每袋取2kg,总计不少于10kg,液料则按GB 3186《涂料产品的取样》进行。

抹面砂浆

与防火隔离带拉伸粘结强度


  7.0.4 防火隔离带与基层全面积粘结。
  7.0.5 锚栓数量、位置和抗拉承载力应符合本导则和设计要求,其中抗拉承载力应在样板件上进行现场拉拔试验。
  7.0.6 聚合物砂浆保护层的厚度首层不得小于6mm,其它层不得小于3mm,在样板件上实测砂浆抹面层与隔离带的粘结强度应不小于0.1MPa。