4.0.6 锚栓性能要求见表4.0.6。
表4.0.6 锚栓性能要求
检验项目
| 技术要求
| 试验方法
|
单个锚栓抗拉承载力标准值,kN
| ≥0.60
| JG 149-2003附录C
|
4.0.7 抹面砂浆应采用水泥基材料,性能要求见表4.0.7。
表4.0.7 抹面砂浆
[1]性能要求
检验项目
| 技术要求
| 试验方法
|
拉伸粘结强度,MPa
(对隔离带)
| 常温常态
| ≥0.1
| JC/T 993 -2006[2]
|
耐水
| ≥0.1
|
耐冻融
| ≥0.1
|
可操作时间(h)
| 1.5~4
|
注:[1]抹面砂浆宜统一使用外保温系统的抹面胶浆,但性能仍需符合本表要求。
[2] 对隔离带拉伸粘结强度试件直接成型在隔离带上。
|
5 设计要点
5.0.1 防火隔离带的设置数量。按不同建筑类型和不同建筑高度分别确定,具体要求见表5.0.1-1、表5.0.1-2。
表5.0.1-1 居住建筑防火隔离带的设置数量
建筑物高度H(m)
| 保温材料燃烧性能
| 隔离带设置数量
|
H≥100
| 应为A级
| --
|
60≤H<100
| B1级
| 每层应设置水平防火隔离带
|
24≤H<60
| 每两层应设置水平防火隔离带
|
H<24
| 每三层应设置水平防火隔离带
|