4.0.3防火隔离带尺寸允许偏差:宽±2mm,厚±1.5mm。
4.0.4 防火隔离带所用保温材料的性能应符合表4.0.4要求。
表4.0.4 防火隔离带所用保温材料的性能要求
检验项目
| 技术要求
| 试验方法
|
燃烧性能
| A级
| GB 8624-1997
|
熔点,℃
| ≥1000
| 附录C
|
25℃导热系数,W/(m.K)
| 不超过墙体保温材料导热系数
2倍
| GB/T 10294-2008
|
压缩强度[1],kPa
| ≥40
| GB/T 13480[2]
|
吸水率,%(v/v)
| ≤5
| GB/T 5480-2008
|
尺寸稳定性,%
| ≤1
| GB/T 8811[3]
|
[1] 不适宜做压缩强度检测的材料,应采用抗压强度指标进行检测,要求≥100kPa,试验方法依据GB/T 11971。
[2] 压缩量为大于等于10%,试样尺寸(200±1)mm×(200±1)mm,厚度为样品原厚,试样数量5块。
[3] 试验条件:温度(70±2)℃,时间48h,试样尺寸(200±1)mm×(200±1)mm,厚度为样品原厚,试样数量3块。
|
4.0.5胶粘剂应采用水泥基材料,性能要求见表4.0.5。
表4.0.5 胶粘剂性能要求
检验项目
| 技术要求
| 试验方法
|
拉伸粘结强度,MPa
(对水泥砂浆)
| 常温常态
| ≥0.60
| JC/T 992 -2006[1]
|
耐水
| ≥0.40
|
拉伸粘结强度,MPa
(对隔离带)
| 常温常态
| ≥0.1
|
耐水
| ≥0.1
|
可操作时间,h
| 1.5~4
|