1、项目文件:包括立项、可研、环评报告,设计文件,竣工验收报告;
2、至少一年的运行记录、台账:包括垃圾,药品、原料和油料消耗量,关键设备维护记录;
3、历年环境监测报告;
4、填埋场基本情况表;
5、照片;
6、平均运行成本:测算值=(一年人员工资+福利+原材料消耗+维修)总和/一年填埋的垃圾总量;
7、实际处理费:(一年垃圾处理拨付费用+收缴费用)总和/一年填埋的垃圾总量;
8、填埋场图片清单:填埋场入口全景(显示填埋场名称或标牌)、地磅房全景(显示地磅装置)、填埋区全景(尽可能显示填埋场全貌)、截洪沟、场底、侧面防渗膜和土工布、渗沥液导排管、渗沥液调节池全景、渗沥液处理设施外部全景、渗沥液处理设施内部主要设备、填埋气体收集管(井)、填埋气体利用设施外部全景、填埋气体利用设施内部主要设备、监测井、填埋作业(填埋单元、垃圾倾倒、压实、覆盖、防飞散网、终场覆盖、植被恢复(如有);
9、主要规章制度;
10、主要资料封面;
11、运行单位提供图片要求:
来源:运行单位负责在申报时提供;类型:数码图片;格式:JPG或JPEG;命名方式:处理厂(场)名称_拍摄的设施或设备名称_顺序数_拍摄时间(如2006.03.09 );报送方式:光盘 。
(三)各地生活垃圾焚烧厂在接受检查时除需提供省住建厅《关于开展城市生活垃圾处理场无害化等级评定及复核的通知》(吉建城〔2012〕9号)文件要求的资料外,还需提供下列资料:
1、焚烧厂工程建设水平评价打分表《生活垃圾焚烧厂无害化评价标准》(CJJ/T137-2010)
2、项目文件:包括立项、可研、环评报告,设计文件,竣工验收报告;
3历年运行记录、台账:包括垃圾,药品、原料和燃(油)料消耗量,关键设备维护记录;
4、历年环境监测报告;
5、焚烧厂基本情况表;
6、焚烧厂照片(图)片清单:焚烧厂入口全景(最好能包括焚烧厂名称标牌)、地磅房全景(须显示地磅装置)、焚烧厂房全景、卸料大厅(同时显示卸料门和大厅地面)垃圾储坑内独立式机械排风口(不是一次风吸入口)、垃圾储坑独立式机械排风除臭设施(包括风机、除臭设备)、焚烧炉助燃燃烧器和点火燃烧器(每台一张照片)、焚烧炉运行工况显示画面(每台一张照片)、烟气净化系统运行工况显示画面(每条线一张照片)、烟气净化吸收剂(石灰浆或Ca(OH)2粉)和吸附剂(活性炭粉)喷射计量设备(如果有)烟气在线监测点及在线监测设备(每条线)、飞灰处理设施、渗沥液处理设施
第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
|