二、建设单位和设计单位为审查做了必要的准备,提供的审查资料基本齐全,设计内容和深度基本满足要求。
三、专家组认为,该工程结构体系可行,采用天然地基上的钢筋混凝土筏型基础方案合理,所采取的超限抗震措施和性能化指标基本符合要求。经认真研究讨论,审查结论为通过。
四、专家组认为,该工程存在超限内容,特别是大悬挑结构,受力复杂,原则上应采用比规范更高的要求。在下一步深化和施工图设计时应按以下意见改进,施工图审查时应检查逐条落实。
1、抗震性能目标应进一步细化,支承悬挑部分的剪力墙和框架柱结构构件中震保持抗弯弹性,大震不屈服。悬挑和支承悬挑部分的各层楼板及剪力墙小震拉应力和剪应力不超过混凝土抗拉强度标准值;采取必要措施,保证正常使用不开裂。
2、整体计算模型应和实际结构布置一致,并进行施工阶段的验算。
3、小震按弹性设计,地震作用可按反应谱法计算,各层框架承担楼层剪力不少于0.2V
0。
4、调整悬挑构件及其支承构件的结构布置和构件型式,对支承悬挑部分结构构件、连接节点、楼板、斜柱进行单独有限元分析。
5、应对支承悬挑构件的结构采取更强的抗扭转措施。
6、风荷载和雪荷载按100年一遇取值。
7、应对主体结构进行单独的抗震分析。
8、岩土勘察报告应补充波速测试。
专家组长:孙贺宸
二〇一二年一月十三日
承德县城市规划馆项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查专家名单
姓名
| 单位
| 职务职称
| 专业
| 签字
|
任庆英
| 中国建筑设计研究院
| 总工程师
全国勘察设计大师
全国超限抗震审查专家
| 结构
| |
钱家茹
| 清华大学土木工程系
| 博士生导师
全国超限抗震审查专家
| 结构
| |
孙贺臣
| 北方设计研究院
| 顾问总工程师
河北工程设计大师
省超限抗震审查专家
| 结构
| |
宫海军
| 北方设计研究院
| 结构总工程师
正高级工程师
省超限抗震审查专家
| 结构
| |
高文皂
| 石家庄市建筑设计院
| 原总工程师
正高级工程师
省超限抗震审查专家
| 结构
| |
周保良
| 河北大地土木工程公司
| 岩土勘察总工程师
正高级工程师
省超限抗震审查专家
| 岩土勘察
| |
郝贵强
| 河北大地建筑设计研究院
| 副院长
正高级工程师
省超限抗震审查专家
| 结构
| |