河北省住房和城乡建设厅关于保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复

河北省住房和城乡建设厅关于保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查的批复
(冀建质〔2011〕731号)


保定茂业房地产开发有限公司:

  你公司报送的《保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查的申请》收悉,根据住房和城乡建设部《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(第111号部令)和《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)等有关规定,经组织国家和省超限高层建筑工程抗震设防专项审查专家委员会的专家,对你公司委托深圳同济人建筑设计有限公司设计的《保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程设计文件》等有关资料进行了审查,经专家认真审查,认为该工程结构体系可行,采用混凝土灌注桩基础方案合理,所采取的超限抗震设计措施和性能目标基本符合要求,审查通过。

  现将《保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议纪要》批转给你们,请责成设计单位按照审查会议纪要提出的意见进一步优化和完善设计,确保设计质量和工程安全。

  附件:保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议纪要

  二○一一年十一月二十九日

  附件:
保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查会议纪要

  2011年11月22日,河北省住房和城乡建设厅在石家庄市主持召开了保定茂业燕赵国际商务中心项目超限高层建筑工程抗震设防专项审查会,邀请国家及省内超限审查委员会委员组成专家组。会议听取了建设单位和设计单位的介绍,与会专家审阅、分析了岩土勘察、建筑、结构设计的申报材料,进行了必要的质询,经过认真讨论,形成如下审查意见。
  一、本项目位于保定市朝阳大街与东风路交叉口东南角,场地为一般场地。建筑物地上46层,地下4层,高187.9米,总面积14.4万平方米。功能为裙房商业,主楼办公。结构形式裙房为框架-剪力墙结构,主塔楼为框架-核心筒结构,属超B级高度,建筑同时存在扭转不规则、竖向不规则、大悬挑梁等超限内容。根据住房和城乡建设部111号部令和《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)的规定,该工程应进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查。