(三)对规范标准的学习有待进一步加强。检查审查出的问题涉及防火、住宅、节能、抗震等各类规范标准,暴露出日常学习不够,尤其是建筑、电气、结构专业漏审强条情况较严重,而结构专业直接涉及工程质量安全。虽然漏审的问题不都是直接关系安全的问题,但依然来不得半点含糊,必须引起高度重视,要从制度和队伍建设等各个方面加强管理,坚决杜绝工作不细致、不严谨或相应审查力量投入不足造成的错审漏审情况。
(四)审查工作认真程度和质量责任意识应进一步增强。要严格按照施工图审查程序、时限要求开展审查工作,各机构应当根据项目实际情况跟建设单位加强沟通,做好解释工作,既不能久拖不决引起建设单位不满,也不能不认真审查就出报告、出合格书。决不能因不经心或疏忽,给工程建设带来损失,给审查制度和行业发展带来恶劣影响。
三、处理意见
依据住建部《
房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第
二十二条、第
二十四条的规定,对检查发现的问题,提出处理意见如下:
(一)对于存在漏审、错审强条的机构,按照问题多少,分别给予1万、2万和3万元的罚款,并对机构法定代表人和其他直接责任人员处机构罚款数额5%、8%和10%的罚款。被处以3万元罚款的机构,应进行内部整顿,并就整顿过程、措施和效果形成书面整顿报告。
(二)对于机构人员不完全满足要求的机构,自本通知印发之日起限期3个月整改,整改到位需经设区市建设主管部门核查、省建设主管部门核实。逾期或经检查核实仍不满足要求的,依法收回认定证书或撤销机构认定。邯郸市国运工程设计咨询有限公司未参加检查,注销二类施工图审查机构的认定。
各设区市建设主管部门要严格依法落实上述处理意见,对整顿和限期整改机构要加强监督和指导,督促整改到位,并依法严格检查核实,并提出书面核查意见,连同处理和处罚结果报省住房和城乡建设厅。
四、下一步工作要求
一是认真总结,不断加强自身建设。各地各单位要针对检查发现的问题,认真分析对照,举一反三,查找自身存在的问题和不足,防止和杜绝此类情况发生。要从机构管理、制度完善、程序优化和队伍建设方面进一步加大力度,提高能力水平和工作质量、提升工作效率和形象,擦亮企业品牌,增强企业竞争力和社会影响力。