照明荧光灯盘使用3×40w哑光电化铝产品,要求配防频闪效应的电子镇流器,带铝合金反光罩。
机房的照明电源应分组控制。机房应设应急照明,其照度不低于5LX,应急照明平时由市电供电,市电断电后由UPS供电,投标方应设计自动切换装置。
机房应设置疏散指示灯和安全出口的指示灯,其照度不应低于1LX。
灯盘参数:尺寸:L1200*W600
②、配电系统
机房的供配系统必须按一级负荷一类供电方式,即必须建立不停电供电系统。
电源
机房设备用电和动力供电分开。设备用电采用UPS供电,通过对设备用电量的估算,选用1台30KVA 进口模块化UPS设备,单个模块容量10KVA,两用一备,备用电池后备时间单机1小时。动力供电的设备包括空调,照明、新风、排风、维修插座等。从大楼配电室引专用电缆至机房,满足机房内设备的总额定容量的要求,同时留出10-20%的余量,因此机房总配电设备要求约为100KW
配置2个配电柜,一个为市电配电柜,另一个是UPS配电柜。
UPS采用双回路供电,布置在每个机柜(考虑扩展性)下方,市电辅助设备(包括检修、备用等)插座安装在地板上方墙面上。
电线电缆
市电配电柜前端主干进线采用VV铠装电缆,线径须通过计算负荷后确定。配电柜后端各回路所有电线电缆皆采用GB-zRBVR铜芯免检产品。
配电柜选型
配电柜应具有防浪涌、防雷击过流保护能力。配电柜内采用质量可靠的进口电源防雷器。
配电柜内应设置电流表、电压表、频率表,以便检查电源电压、电流、三相间平衡关系和电源输出频率变化。
配电柜内应根据计算机设备及辅助设备的不同要求,设置中性线和接地线。设备安装运行后零地电位差≤1V。
配电柜内采用的母线、接线排、各种电缆、导线、中性线、接地线等必须符合国家标准,并按国家规定的颜色标志编号,线缆均应采用阻燃型。
配电柜内各种开关、手柄、操作按钮,应当标志清楚,防止使用中出现误操作。
配电柜绝缘性能应符合国家标准要求,不小于0.5MΩ。
③、UPS系统
单体UPS模块规格
|
额定动力输出
| 10kVA/8KW
|
布局
| 在线电池, 双转换
|
机构
| 积木式平行热插模块
|
输入电压 (V)
| 3 × 400+N (3 × 230V)
|
输入电压范围 (%)
| + 15 - 25
|
输入频率 (Hz)
| 47-63Hz
|
频率轨迹范围 (Hz)
| ±1, ±2, ±3 (可选)
|
输出回转率
| 1 Hz/sec
|
Power walk-in (sec)
| > 60
|
输入能源因数
| 0.99
|
输入 THDI (%)
| 5
|
输出电压 (V)
| 3 × 400+N (3 × 230V)
|
输出静态调节
| ±1%
|
失衡负载输出调节
| 100% 失衡时为±1%
|
100%载荷动态响应
| 2%
|
超载
| 10分钟110%
|
60秒125%
|
1周期1000%
|
输出波形
| 正弦
|
输出 THD (%)
| 直线载荷时小于2%
|
载荷 CF
| ≤ 5
|
AC-AC 功效 (额定)
| 满负荷时为95%
|
最大功率消散 (Po=8KW)
| 421W (1437 BTU)
|
周围温度 (ºC)
| -10 to +40 (运行时)
|
-20 to +60 (存放时)
|
相对湿度 (%)
| 95 最大非浓缩
|
高度 (m)
| 1500 w/o 分离率
|
DC连接电压
| ±340V to ±425V
|
制冷系统
| 控速多风扇 (强制)
|
尺寸 (mm)
| 19"(W), 2U(H), 455(D) - 除架子
|
重量
| 9.5Kg
|