  5.5 其他配件
 
 服务器机柜:标准机柜4个
  5.6 机房装修
 
 机房建设
  (1)机房面积:应满足机房设备放置所需面积,原则上不少于50平米。
  (2)UPS:断电情况下可支持4小时以上。
  (3)供电:提供双路供电。
  (4)恒温设备:原则上使用精密空调。
  (5)安全装置:气体防火设备、防雷电等措施。――市卫生局(津卫办[2011]304号)文件
  5.6.1. 项目概况
  项目建设的总体目标:在建设方、监理方、施工方等单位的共同努力下,切实做到按照相关国家标准、行业准则为依据,保证项目的质量,充分把握材料入场、安装、检测、验收等环节,在保证项目材料设备质量的同时,保证项目在施工过程的施工安全、质量与进度,建设一个布局合理、功能完备、设施先进、运行稳定、使用灵活,同时又能体现工艺精湛、美观大方、绿色环保的符合国家B级机房标准的现代化计算机中心机房,为各区县卫生局信息系统提供一个安全、稳定、可靠的运行及应用环境。
  5.6.2. 建筑面积
  中心机房建筑面积计划≥50平方米。
  5.6.3. 项目内容:
  机房建设任务主要包括:
  主机房装修子系统、配电子系统、空调及新风排风子系统、安防子系统、通道管理子系统、机房综合布线子系统、机房环境监控子系统、UPS设备及后备电池子系统、消防报警及气体灭火子系统、漏水检测子系统、防雷子系统、防漏磁系统、门禁子系统等十三个子系统。
  5.6.3.1. 项目技术要求
  机房项目不是简单的装修,而是融合了电气、通风、装修、消防、弱电和安全等方面的综合设计和施工,是一个非常复杂的系统项目。构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证计算机设备、网络设备、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对计算机系统带来的影响。机房项目必须保证计算机设备、存储设备、网络设备等能长期而可靠地运行,同时还为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。
  1、机房环境要求:
  根据各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,结合对应GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》标准,以GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中B类机房的标准为主要设计标准,具体技术指标要求如下:
  ①、环境要求:
  开机时:温度23±1℃,变化率<5℃/h,不凝露;
  湿度40%--55%
  停机时:温度5℃--35℃,变化率<5℃/h,不凝露;
  湿度40%--70%
  尘净度:>5μ尘埃粒度<18000粒/dm3;
  噪音:5点测试平均值<65dB磁场干扰环境场强:≤800A/m;
  无线电干扰场强:频率范围0.15~1000MHz时不大于126dB;
  ②、供配电要求:
  输入电压:额定电压380V/220V,允许变动范围±3%;
  输入频率范围:额定频率50Hz,允许变动范围50Hz±5%;
  输入电压波形失真率<5%,瞬间电压波动不超过±15%,且在3个周期内恢复。
  ③、照明要求:
  地面0.8m处>500Lx,禁止使用电感整流器,主要工作区的平均照度不低于500LUX,机房内应无眩光。工作区域内一般照明的照明均匀度不应小于0.7,应急事故照明:照明度应为普通照明度的1/8。应急疏散照明:照明度应大于等于51LUX。
  ④、地线要求:
  交流工作地电阻<1Ω,交流保护地电阻<4Ω,防雷保护地电阻<10Ω,静电释放地电阻<10Ω,宜采用综合接地。
  ⑤、综合布线要求:
  采用六类铜缆加光纤布线方式,每个服务器机柜预留24根铜缆和12芯多模光纤1根。
  ⑥、结构装修要求:
  天棚:采用铝合金微孔方板吊顶,吊筋单点悬挂>100kg。
  地板:桁梁挠度<2mm;中心机房均匀载荷不小于500kg/m2,防静电地板的表面电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污、耐磨性能。
  墙面:采用轻钢龙骨彩钢板饰面,达到半屏蔽效果;
  隔断墙:质轻易改,牢固安全,通透明亮;
  天棚以上地板以下:必须不会结尘、纳垢;
  地板以下:具有保温功能,不结露。
  其他用材也必须做到:阻燃、绝燃、不起尘、抗静电、防潮、吸音、易清洗、无眩光,在防火区四周应采用具有防火性能的材料。
  2、机房其它要求:
  主机房设备安装支架:主机房主要设备需要考虑承重问题,应制作安装支架,保证设备安装的安全性与稳固性。
  UPS电源间的加固:UPS电源间需根据设备实际需要考虑楼面加固。
  其它要求:机器设备的四周应留有足够的散热空间,避免阳光直射。
  《电子信息系统机房设计规范》中强制性条文,这五条强制性条文涉及到生命安全和节能环保的内容,必须严格执行,即:
  ①电子信息系统机房的耐火等级不能低于2级。
  ②当B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,主机房与其它部位之间应设置火极不低于2小时的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。