序号 | 存在问题 | 整改和防范措施 | 实施整改单位 | 负责指导整改责任单位 | 完成时间 | 负责指导整改责任单位联络员 |
1 | 阀门应采用手动、自动联合阀门,目前仅有手动阀门,发生事故难以及时应对。 | 2、 1、码头前沿每条管线各增加一个手动、电动(远控)阀门,共增加四个。2、整改完成前利用摄像头24小时监控,同时加强巡查,发现问题立即处理。 | 防城港务集团有限公司 | 市公安消防支队防城港务集团有限公司 | 2012.1.30前 | 防城港务集团王超13097704208 市公安消防支队杨孟帅13788201861 市环保局邱桂东13907801122 市安监局王洪波15296185650 防城港海事局黄传忠15296163054 市港口管理办赖家河13707705891 |
2 | 整个管道(码头至库区)无管廊沟,无消防通道。 | 1、码头至库区铺设水泥路作为消防通道;栈桥与岸端连接处通道加宽。2、码头至库区段管线下方建设管廊沟并设水泥围堰。3、整改完成前禁止大型机动车辆通过,并与库区加强管线联合巡查,防止管道受碰撞导致溢油。 | 市公安消防支队市港口建设管理办 | 2012.2.30前 |
3 | 应急物资不足,无溢油回收船。 | 集团公司加快北部湾港安船舶环保有限公司的建设,采购足量应急器材和收油船。牛头油码头根据《港口码头溢油应急设备配备要求》(JT/T451-2009)第7.6条与港安公司签订围油栏放布和应急业务委托协议。 | 防城港海事局市公安消防支队 | 2012.2.30前 |
4 | 码头上未建围堰。 | 1、码头2#墩(装卸平台)上建设容量足够的围堰。2、整改完成前利用摄像头24小时监控,同时加强巡查,发现问题立即处理。 | 市港口建设管理办防城港务集团有限公司 | 2012.2.30前 |
5 | 未编制溢油事故应急预案。 | 及时编制应急预案。 | 防城港海事局 | 2012.1.15前 |
6 | 溢油污染防范应急物资储备不足。 | 按规范配备足够的溢油污染应急物资。 | 防城港海事局 | 2012.3.30前 |
7 | 未制定有相关环保工作制度。 | 制定环保制度并上墙。 | 市环保局 | 2012.2.30前 |