(四)各指导整改责任单位要加强日常督促检查,以市安监局牵头,各相关单位积极配合,每月至少组织两次以上的现场督促检查,确保整改措施落实到位。
(五)由市环保局牵头,各有关单位配合,将项目整改情况报告于今年3月27日前上报市人民政府审核后,于4月2日反馈自治区环保厅。
附件:表1.防城港石油化工产品仓储有限公司牛头油库项目整改工作方案
表2.防城港务集团有限公司牛头油码头整改工作方案
表1
防城港石油化工产品仓储有限公司牛头油库项目整改工作方案
序号 | 存在问题 | 整改和防范措施 | 实施整改单位 | 负责指导整改责任单位 | 完成时间 | 负责指导整改责任单位联络员 |
1 | 防火堤连带库容不够,难以应对极端溢油事故,并且不够规范。 | 增大防火堤连带库容。 | 防城港石油化工产品仓储有限公司 | 市公安消防支队防城港务集团有限公司 | 2012.3.30前 | 防城港务集团:王超13097704208 市公安消防支队:杨孟帅13788201861 市环保局:邱桂东13907801122 市安监局:王洪波15296185650 防城港海事局:黄传忠15296163054 市港口建设管理办:赖家河13707705891 |
2 | 库区地面未硬化,可燃物质较多,存在安全隐患。 | 硬化储油库区地面。 | 市公安消防支队防城港务集团有限公司 | 2012.3.30前 |
3 | 事故应急池容积、设计使用不够规范。 | 增大事故应急池容积。 | 市环保局 | 2012.3.30前 |
4 | 输油管道阀门应采用自动、手动联合阀门,目前仅有手动阀门,发生事故难以及时应对。 | 1、 输油每条管线增加手动、电动(远控)阀门。 | 市公安消防支队市安监局 | 2012.3.30前 |
5 | 应进一步加强相关从业人员的溢油应急处置培训工作。 | 制订公司油库员工培训计划,安排员工学习与培训,提高安全意识和防范安全风险能力。 | 防城港海事局市公安消防支队 | 2012.1.30前 |
6 | 未编制溢油事故应急预案。 | 及时编制应急预案。 | 防城港海事局 | 2012.1.30前 |
7 | 职工食堂与输油管道距离过近,食堂门口水泥板直接盖压输油管道,易造成管道破裂溢油风险。 | 改变职工食堂功能,建设规范跨输油管道入口。 | 市公安消防支队市港口建设管理办 | 2012.3.30前 |
8 | 未配备溢油污染防范应急物资。 | 按规范配备足够的溢油应急物资。 | 防城港海事局 | 2012.3.30前 |
9 | 未制定有相关环保工作制度。 | 制定环保制度并上墙。 | 市环保局 | 2012.1.30前 |