(三)墙体(结构)上的吊点(环)设置及要求见附件1和附件2。
(四)悬挑式钢平台三面临边应以硬质材料作围挡,高度不小于1.5米,且严禁开孔。
(五)悬挑式钢平台主梁搁支点必须与楼板或洞口结构固定,防止移动。
(六)悬挑式钢平台内侧必须设置荷载(吨位)标示牌,且应注明各种物料放置数量和码放要求。
(七)悬挑式钢平台结构的悬挑主梁应使用整根的槽钢(或工字钢)。
(八)悬挑式钢平台应满铺50mm厚的木板,并固定牢固,使用钢板时应焊接。
(九)悬挑式钢平台的临边护栏上严禁挤靠放置物料或探出护栏放置物料,物料放置高度应低于护栏高度。
(十)悬挑式钢平台安装时,必须在下方地面设立警戒区域并设有看护人员。
(十一)悬挑式钢平台钢丝绳的松紧不宜使用花篮螺栓调节,钢丝绳不宜接长使用。
(十二)悬挑式钢平台安装应保持外侧略高于内侧。
附:1.悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图(一)
2.悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图(二)
附1:
悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图(一)
(图略)
要求:
1、 吊环应使用直径25mm以上Q235-A圆钢制作,环体的内径以100mm为宜。
2、 吊环焊接部分应采用双面焊,焊缝长度不小于120mm。
3、 吊环在弯制及焊接过程中应保证原材的各项性能指标,避免因加工工艺导致吊环承载力(性能指标)降低。
4、 预留孔须单独设置,成孔套管采用内径25mm以上 PVC管,预留在墙体内。
5、 吊环安装时应使环体垂直向下,吊环内侧贴紧墙面。
6、 墙内应采用100Í100Í10铁垫片紧贴墙面,应用双螺母拧紧,螺栓伸出螺母长度不得小于3扣。
附2:
悬挑式钢平台墙体吊环节点做法示意图(二)
(图略)
要求:
1、墙体绑扎钢筋的同时下放直径80mm以上PVC套管,应与墙体钢筋夹角成45°左右,用14#铅丝绑扎牢固,确保浇筑混凝土时套管不发生位移。
2、套管内应用锯末填实,浇筑完混凝土拆除模板后将套管内的锯末掏空。
3、将钢丝绳头用钢丝绳卡进行连接后,穿过PVC套管伸入室内,将长500mm、直径48mm的钢管穿入从PVC套管伸进来的钢丝绳头内(如图1所示)。