法搜网--中国法律信息搜索网
天津市城乡建设和交通委员会关于开展我市玻璃幕墙施工图设计文件节能、安全专项检查的通知

  4、对于玻璃金属幕墙,当高度超过200m或体型、风荷载环境复杂时,宜进行风洞试验确定风荷载。
  5、建筑抗震设计的抗震设防烈度、设计基本地震加速度是否按《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A采用。
  6、幕墙支承结构布置是否合理,幕墙支承结构立柱宜悬挂在主体结构上,以主体结构为支撑点,轻型填充墙不应作为幕墙的支承结构,窗台构造圈梁及与框梁相连且挑出较多较薄檐板(一般≤120mm),也不宜作为支撑点,否则应验算该支撑的受力和稳定。
  7、幕墙结构设计及计算应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.1节一般规定的要求,计算假定及力学模型应符合实际工程情况,所采用的计算软件应合适。
  8、幕墙结构计算中风荷载及地震荷载标准值的计算应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.2 ~ 5.3.5条的规定。
  9、幕墙结构强度及刚度验算中作用效应的组合及荷载分项系数的取值应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.1~5.4.4条的规定。
  10、幕墙龙骨截面主要受力部位的厚度应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第6.3.1条的规定;幕墙立柱应进行抗弯及抗剪(包括拉弯和压弯立柱)的强度验算,对于压弯立柱还应进行弯矩作用方向的稳定验算及控制其长细比不应大于150;幕墙立柱应进行风荷载标准值作用下的刚度验算。
  11、应进行横梁与立柱、立柱与主体结构的连接构件的强度验算。
  12、玻璃的强度是否满足要求。
  三、电气专业
  1、幕墙防雷类别是否与主体设计一致,并应标注防雷类别。
  2、幕墙防雷接地节点的位置是否与主体设计一致,并审查连接的可靠性。

  附件2:
天津市2012年玻璃幕墙施工图设计
文件节能、安全专项检查

  自

  检

  报

  告

设计单位:(盖章)

玻璃幕墙设计单位:(盖章)

年  月  日

  天津市2012年玻璃幕墙施工图设计文件节能、
  安全专项检查工程简介及自检情况表

  施工图审查工程编号:

工程名称

 

工程类别

 

建设地点

 

建设单位

 

设计单位

 

资质等级

 

幕墙

设计单位

 

资质等级

 

审查机构

 

认定类别

 

设计单位联系人

 

电话

 

幕墙设计单位联系人

 

电话

 

 

 

工程

简介

玻璃

幕墙

自检

情况

 

 

 



第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章