项目
(序号)
| 检 查 内 容
| 结论
|
A
| B
| C
| D
|
消
防
水
灭
火
设
备
(4)
| 1
| 室外消火栓应定期检查、保养、完好,不得埋压、圈占,要便于操作。
|
|
|
|
|
2
| 消防、喷淋泵主、备电源能自动切换,能手动、自动正常启停控制,各压力表安装位置正确,管网压力显示正常。外露管网应做好保温措施。
|
|
|
|
|
3
| 消防泵、喷淋泵主泵、备用泵能正常自动切换,设备标志清晰。
|
|
|
|
|
4
| 消防泵、喷淋泵能正常的远程控制、自动控制、监控室控制。
|
|
|
|
|
5
| 消防、喷淋稳压泵主、备电源能自动切换,能手动、自动启停控制,各压力表安装位置正确,稳压泵启动、停止间隔时间正常。
|
|
|
|
|
6
| 消防、喷淋稳压泵主、备用泵能正常自动切换,设备标志清晰。
|
|
|
|
|
7
| 泵房内控制柜、泵、阀及管道标志明显,应配有应急照明和通讯设施,并保持完好。泵房内地面排水设施良好。
|
|
|
|
|
8
| 室内消火栓箱的器材应摆放整齐和保持整洁,器材应齐全、完好。
|
|
|
|
|
9
| 干式、湿式、信号阀、预作用、雨淋等报警信号传输、控制、动作正常。
|
|
|
|
|
10
| 消防、喷淋结合器标志应明显,外观完整并无渗漏。
|
|
|
|
|
11
| 泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫管道应标志明显,控制设备应完好,泡沫液根据规定在有效期内过后应及时更换。
|
|
|
|
|
12
| 喷淋系统末端放水阀开启,水流开关、湿式报警阀能正常报警并能自动启动喷淋泵。若再关闭,水流开关、湿式报警阀能正常复位。
|
|
|
|
|
火灾
自动
报警
设备
(5)
| 1
| 火灾报警主机及消防广播、联动控制柜等配置、安装应符合规范要求。
|
|
|
|
|
2
| 火灾探测器、报警按钮、警铃、广播喇叭安装应规范牢固,各功能正常。
| 1
| 3
| 5
|
|
3
| 火灾报警主机电源应采用消防电源,直流备电与交流电源切换应正常。
|
|
|
|
|
4
| 主机报警、故障、消音、复位、控制、自检、打印、声光等功能应正常。
|
|
|
|
|
5
| 主机火灾报警后联动设备控制、信号反馈、设备状态显示功能应正常。
|
|
|
|
|
6
| 消防监控室与消防设备间通讯电话功能正常,语音应当清晰。
|
|
|
|
|
防、排
烟
设备
(6)
| 1
| 排烟机、送风机及机房控制柜、风管等设置安装符合规范,标志明显。
|
|
|
|
|
2
| 排烟机、送风机电源为消防电源,主、备电源切换正常。
|
|
|
|
|
3
| 排烟机、送风机既可在机房控制柜手动控制、也可在监控室控制启、停。
|
|
|
|
|
4
| 正压送风阀口执行机构能灵活手动开启和复位,信号传输正常。
|
|
|
|
|
5
| 排烟阀口执行机构能灵活手动开启和复位,信号传输正常。
|
|
|
|
|
6
| 火灾报警与排烟阀、送风阀、排烟机、送风机联动动作应正常。
|
|
|
|
|
7
| 各防火卷帘门手动、火灾报警自动联动控制应正常。
|
|
|
|
|
气体
灭火
设备
(7)
| 1
| 气体灭火系统设置、设备安装、防护区的墙、门应符合规范标准要求。
|
|
|
|
|
2
| 气瓶、管道、电磁阀驱动、控制柜等与对应的控制区域标志明显。
|
|
|
|
|
3
| 防护区内应有疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置。
|
|
|
|
|
4
| 火灾报警、故障报警、主备电转换、消音、复位、信号传输等功能正常。
|
|
|
|
|
5
| 手动、自动控制功能正常,声光报警、延时启动灭火、释放指示应正常。
|
|
|
|
|
消防
系统
操作
(8)
| 1
| 操作人员应掌握各种消防设备的功能、分布位置、基本原理和操作程序。
|
|
|
|
|
2
| 操作人员应熟悉本单位火灾事故应急处置预案,并明确自己的职责。
|
|
|
|
|
3
| 操作人员应认真做好各种消防设备的运行记录,并保存设备打印记录。
|
|
|
|
|
4
| 应建立消防系统维护保养工作,做好定期检查、维修、保养记录。
|
|
|
|
|