上海市安全生产监督管理局关于上海湾城石油有限公司新建加油站项目安全设施设计审查的批复

上海市安全生产监督管理局关于上海湾城石油有限公司新建加油站项目安全设施设计审查的批复
(沪安监管危许〔2012〕45号)


上海湾城石油有限公司:

  你公司报来的关于新建加油站项目安全设施设计《危险化学品建设项目安全许可申请书》及《安全设施设计专篇》等材料收悉。经审查,批复如下:

  一、同意建设项目安全设施设计专篇中采取的安全技术对策措施。请依据该项目设立安全评价报告和专家评审意见,在施工图设计时进一步完善和落实。

  二、施工图设计时,应按《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》(GB50257-96)的要求,注明防爆电气设备安装施工的具体要求。施工过程中,应请有关防爆电气设备检测机构的专业人员定期到现场检查指导,以确保安装质量达到整体防爆要求。采取加装油气回收、视频监控等安全技防措施,应符合国家法律、法规或标准规定。