法搜网--中国法律信息搜索网
广州市城乡建设委员会关于发布广州市建筑节能技术产品推荐目录(第一批)的公告

广州市城乡建设委员会关于发布广州市建筑节能技术产品推荐目录(第一批)的公告
(穗建技[2012]198号)


  根据住房和城乡建设部等部委《关于加强建筑节能材料和产品质量监督管理的通知》(建科〔2008〕147号)和市府办公厅《关于印发广州市民用建筑节能管理试行办法的通知》(穗府办〔2011〕4号)的相关规定,为促进我市建筑节能技术、材料和产品的推广应用,经市建委组织专家评审及公示,共有9项产品入选《广州市建筑节能技术产品推荐目录》(第一批,见附件),现予以发布。

  附件:广州市建筑节能技术产品推荐目录(第一批)

广州市城乡建设委员会
二〇一二年二月十六日

  附件:
  广州市建筑节能技术产品推荐目录(第一批)

序号

目录编号

产品类别

产品名称

规格、型号

节能技术参数

检验标准

适用工程部位

单位名称

联系电话

1

穗JN1-1-1

建筑节能设计技术

建筑门窗幕墙热工性能计算软件

MQMC 2010版

1.玻璃光学热工性能设计;2.框二维传热有限元分析;3.门窗单元、幕墙幅面设计、计算

JGJ/T 151-2008

玻璃产品,建筑幕墙,门窗工程,这样产品

广东省建筑科学研究院

020-87254765

2

穗JN1-3-1

自保温墙体材料

蒸压加气混凝土砌块

600mm×200mm×200mm

A3.5 B06

体积密度609kg/m3

导热系数0.15W/(m·k)

GB 11968-2006

GB 6566-2010

建筑物内外墙,屋面保温

广州发展环保建材有限公司

020-84689211

600mm×200mm×200mm

A5.0 B07

体积密度674kg/m3

导热系数0.17W/(m·k)

3

穗JN1-3-2

自保温墙体材料

超轻陶粒

SL1540

SL0408

SL0812

SL0816

SL0824

导热系数≤0.086w/ m·k

GB/T17431.1-2010

楼地面、管道、厨、厠和软基础的回填和垫层;天面隔热、找坡;墙材生产、桥梁建设;烟囱窑炉保温内衬。

广州华穗陶粒制品有限公司

020-82239612

陶粒实心砌块

390×190×190

390×120×190

390×90×190

390×140×190

390×180×190

390×240×190

导热系数≤0.35w/m·k;

传热系K≤1.5w/m2·k,

GB/T15229-2002

JGJ75-2003

高低层建筑物框架结构内外填充墙、空调房和冷库保温隔热墙、噪音场所吸音或隔音墙、防火墙等墙体材料。

4

穗JN1-4-1

无机隔热保温材料

银达(YD)无机墙体隔热保温材料

GB/T20473Ⅰ型

导热系数:0.068kg/m3

抗压强度:0.63MPa

干表观密度:248kg/m3

GB/T20473-2006

建筑外墙

广州银达建材科技有限公司

020-87363360

 

5

穗JN1-4-2

墙体屋面保温隔热材料

针叶佛甲草屋顶绿化

------

当量热阻值0. 5 m2 ·℃/ W

粤08J/216

建筑屋面

广东玉宇环保科技有限公司

13760745037

6

穗JN1-5-1

节能门窗及配件

68系列铝包木门窗

68系列

传热系数(5+12+5 Low-e玻璃):1.7W/(m2·K)

GB/T8484

 

建筑门窗,阳台门

广东益森门窗实业有限公司

18664899225

传热系数(5+12+5中空白玻):2.4W/( m2·K)

7

 

穗JN1-9-1

节能通风空调设备与系统

蒸发式冷凝机房专用空调

WGZ30JHF

制冷量34.473kw

制冷消耗电功率11.536kw

能效比2.99kw/kw

GB/T 19413-2003

中央空调系统

广州市华德工业有限公司

13922349263

板管蒸发式冷凝模块冷水机组

WLSZ60

制冷量58.935kw

制冷消耗电功率15.808kw

能效比3.73kw/kw

GB/T 18430.1

GB 19577

中央空调系统

板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组

WSCZ500

WSCZ500PH

WSCZ520

WSCZ520PH

WSCZ550

WSCZ550PH

制冷量490.089kw

制冷消耗电功率112.600kw

能效比4.35kw/kw

GB19577-2004

上述标准符合CQC31-439136-2010

中央空调系统

板管蒸发式冷凝螺杆冷水机组

WSCZ600

制冷量597.3kw

制冷消耗电功率140.6kw

能效比4.25kw/kw

GB 19577-2004

中央空调系统

8

穗JN1-15-1

其他建筑节能技术、材料和产品

广毅建筑反射隔热涂料

GYBW-Q

太阳光反射比0.82

半球发射率0.84

JG/T235-2008

外墙和屋面

广州声匠声学材料有限公司

020-84800168

9

穗JN1-15-2

其他建筑节能技术、材料和产品

Thermomix 高节能保温砂浆(Ⅰ型)

Ⅰ型

干表观密度:245kg/m3

导热系数:0.0695w/(m·k)

抗压强度:0.25Mpa

GB/T20473-2006

内外墙

高迪建材(广州)有限公司

020-38210811

Thermomix 高节能保温砂浆(Ⅱ型)

Ⅱ型

干表观密度:331kg/m3

导热系数:0.0846w/(m·k)

抗压强度:0.80Mpa



第 [1] 页 共[2]页