检查消除火灾隐患的能力(15分) | 1、确定消防安全管理人负责本单位的消防安全管理,明确单位员工岗位消防责任(2分)。 | ①未确定消防安全管理人的扣1分;②未明确单位员工岗位消防责任,每发现1人扣0.5分,扣完为止。 | 现场核查消防安全管理人并提问;每个岗位抽查1名员工并提问 |
2、单位每月进行一次全面防火检查,并填写检查记录(4分)。 | ①未每月开展防火检查的扣2分;②检查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火检查记录 |
3、单位每日进行防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次;公众聚集场所在营业期间应当至少每二小时进行一次防火巡查;医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当开展夜间防火巡查(4分)。 | ①未按要求开展防火巡查的扣2分,②巡查记录不符合要求的扣2分。 | 查阅防火巡查记录 |
4、单位员工每天班前、班后检查本岗位消防安全(1分)。 | 单位员工未在班前、班后进行检查的,每发现1人扣0.5分,扣完为止。 | 结合岗位员工抽查现场提问 |
5、单位防火检查、巡查发现的火灾隐患,检查巡查人员立即督促整改,当场整改不了的,要报告消防安全管理人,制定整改计划,明确整改措施、整改时限,限期消除,并采取防范措施,确保整改期间的安全(4分)。 | ①单位检查巡查发现的火灾隐患未整改或未制定整改计划的,每处扣0.5分;②现场检查发现存在火灾隐患,每发现一处扣2分。扣完为止。 | 查阅防火检查巡查记录及火灾隐患整改报告或通知;实地检查 |
组织扑救初起火灾的能力(15分) | 6、依法应当建立专职消防队的企事业单位要建立专职消防队;有保安队的单位建立“保消合一”消防队;其他单位建立志愿消防队(4分)。 | ①应建而未建专职消防队的扣2分;②未建志愿消防队的扣2分。 | 现场检查专职志愿消防队 |
7、消防控制室值班人员经过培训持证上岗,熟悉消防设备,并熟练掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法(4分)。 | ①消防控制室值班人员未取得上岗证书的,每少一人扣1分;②不会操作消防系统设备,不掌握基本应急处置技能的,每1人扣1分。扣完为止。 | 现场全数提问消防控制室值班人员 |
8、根据本单位实际制定灭火和应急疏散预案,明确灭火和应急疏散的组织机构、人员、处置程序和措施;单位至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练,并根据演练情况不断修改完善预案(4分)。 | ①未制定预案的扣2分;②制定的预案未明确第一、第二灭火力量的,扣1分;③未定期进行灭火和应急疏散演练的,每少一次扣0.5分。 | 查阅档案、资料 |
9、单位员工应当掌握灭火器、消火栓等消防设施、器材的使用方法。一旦发生火情,起火现场岗位人员和邻近岗位人员能迅速利用灭火器材灭火(3分)。 | 员工不掌握消防设施器材使用方法,不会扑救初起火灾的,每1人扣0.5分。 | 现场组织演练,提问单位员工 |
组织人员疏散逃生的能力(5分) | 10、员工要掌握火场逃生自救基本技能,熟悉逃生路线和引导人员疏散程序(2分)。 | 员工不掌握逃生自救疏散技能的,每1人扣0.5分。 | 现场提问单位员工 |
11、单位建筑物的每个楼层、疏散通道、安全出口要明确疏散引导人员(3分)。 | 未明确疏散引导人员的,每个部位扣0.5分。 | 查看档案、资料现场提问单位员工 |
消防宣传教育培训的能力(15分) | 12、消防设施器材要设置规范、醒目的标识,用文字或图例标明操作使用方法(5分)。 | 未按要求设置的,每发现一处扣0.5分。 | 现场检查消防控制室、消防水泵房、室内外消火栓、水泵结合器;抽查3个灭火器配置点 |
13、重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置“提示”、“禁止”类消防标识(5分)。 | 未按要求设置的,每发现一处扣0.5分。 | 现场抽查 |
14、单位每年组织员工进行一次消防安全教育培训,公众聚集场所每半年进行一次培训。新上岗和进入新岗位的员工要进行岗前消防培训,员工普遍达到“三懂三会”要求(5分)。 | ①每年未按要求开展消防教育培训的,每少一次扣2分;②新上岗和进入新岗位的员工未进行岗前消防培训,每发现1人扣0.5分;③员工达不到“三懂三会”要求的,每发现1人扣0.5分。 | 查阅档案、资料现场提问单位员工 |