(3)焊条、焊丝、焊剂等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及国家现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81)的规定。焊条、焊剂、药芯焊丝等在使用前,应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放;
(4)焊接时应保证焊接环境具有良好的条件,应按规定程序批准的图纸和技术文件进行。
7.2.4 户外广告钢结构防腐要求
(1)钢结构户外广告构件制作完成后必须进行防腐处理,宜选用热浸镀锌法和油漆防腐;
(2)镀敷材料以及涂料均应附有符合国家现行标准的质量证明书、防腐涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后不应存在结皮、结块、凝胶等现象;
(3)钢结构除锈质量分为三级,其质量标准应符合下表的要求:
钢结构除锈质量控制表
等级
| 除锈方法
| 质量标准
|
1
| 喷钢矿砂或石英砂除锈
| 钢材表面露出金属色泽
|
2
| 喷砂抛丸和酸洗
| 钢材表面露出金属色泽
|
3
| 一般工具清除(钢铲、钢刷)
| 钢材表面存留少量轧制表皮
|
注:1,2级用于出厂检验,3级用于补涂时除锈处理。
(4)结构件的热浸镀锌等表面处理应光滑,在连接处不允许有毛刺、满瘤和多余结块;并不得有过酸洗或露铁等缺陷并应按规定程序批准的图纸和技术文件进行。
第八章 安装和施工
8.1 户外广告安装要求
8.1.1 涉及建筑结构安全的户外广告的安装应由具备建筑、安装施工资质的企业按图进行施工;安装前应核对进场的构件,查验质量证明书和设计文件;施工过程应实行监理制度。
8.1.2 户外广告安装实施,除考虑户外广告自身强度外,还应考虑户外广告对所附着的建(构)筑物整体结构和荷载安全的影响;不得损坏建(构)筑物结构、防水层及其外装饰;户外广告与原有建(构)筑物的连接应确保连接可靠,牢固安全;连接埋置固定部位应和连接件强度等同。
8.1.3 户外广告钢结构安装时必须确保结构的稳定性和不产生永久变形;墙面广告安装时必须搭设安全围护设施。
8.1.4 结构吊装就位后,应及时安装支撑构件,保证结构的稳定。必须在下部结构就位、校正,形成稳定的体系后方可进行上部结构件的吊装。
8.1.5 户外广告钢结构的安装,广告设置人应按城市管理行政主管部门审核批准后的施工组织设计或施工方案进行。
8.1.6 墙面广告在安装过程中必须采取可靠的安全措施,防止损坏房屋结构及其外装修。
8.1.7 高层建筑墙面广告的安装高空作业必须执行《建筑施工高处作业安装技术规程》(JGJ80)的规定;六级风以上不得施工。
8.1.8 户外广告与10KV导线的垂直净距不得小于3米,水平净距不得小于1.5米,户外广告距低压导线或电话线净距不得小于0.5米。
8.1.9 采用法兰盘连接的节点,法兰接触面的粘合率不得低于70%,用0.3毫米塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的30%,边缘最大间隙不得大于1.0毫米。
8.1.10 户外广告结构构件的连接接头必须经检验合格后方可紧固和焊接,在此之前应防止构件受风或自重作用从高处坠落。
8.1.11 安装焊缝的质量应符合设计要求和《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)中的有关规定;所有现场焊缝应按3级焊缝进行检查,检查合格后方可进行防锈处理。
8.1.12 安装螺栓的质量应符合设计要求和《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003)中的有关规定;受拉螺栓紧固后,必须采用双螺母或用弹簧垫片防松。拧紧螺栓后,螺杆外露长度为2-3丝扣。
8.1.13 户外广告灯光照明使用的电线不允许有绝缘材料损坏,不允许导线外露,电线走向要规范,不得随意搭设。
8.1.14 结构安装完毕后,应检查安装质量。安装允许偏差应符合下表的规定:
结构安装允许偏差控制表
项 次
| 项 目
| 允 许 偏 差
|
1
| 立柱(高度为H)垂直度偏差
| ≤H/1000
|
2
| 横梁(跨度为L)水平度偏差
| ≤L/1000
|
第九章 维护与保养
9.1 户外广告日常维护与保养要求
9.1.1 对户外广告钢结构防腐保养必须每年进行一次,发现有锈蚀、油漆脱落、龟裂、风化等现象,应进行清理、除锈、修复和重新涂装。