法搜网--中国法律信息搜索网
嘉兴市人民政府关于印发嘉兴市燃气管道设施保护办法的通知

第二章 安全管理

  第五条 燃气经营企业应当遵守下列规定:
  (一)定期巡查、维护燃气管道设施,建立巡查、维护记录,消除安全隐患,确保运行安全。
  (二)制订燃气管道设施突发事件应急处置预案和开展演练,并报燃气行业行政主管部门备案。
  (三)向社会公布抢险抢修电话,并设专岗每天24小时值班。
  (四)设置燃气管道安全警示标志。安全警示的设置要求:
  1.设置在燃气管道设施上,标志颜色醒目;
  2.标明保护范围、“燃气管道”字样;
  3.在燃气管道设施转角处设置的,需标明走向。
  安全警示标志的敷设方式、间距,由燃气经营企业会同燃气行政主管部门确定。
  (五)对易遭受车辆或者其他外力碰撞的燃气管道设施采取相应保护措施。
  (六)按年度向燃气行业行政主管部门报送燃气管道设施现状图及电子档案。
  (七)根据生产运行状况,对燃气管道设施进行安全评估。
  (八)发现可能危害燃气管道设施安全的行为,应当予以劝阻、制止;劝阻、制止无效的,应当及时报告建设、城管执法、公安等有关管理部门。
  (九)法律、法规的其他规定。
  第六条 燃气管道设施的安全保护范围:
  (一)低压、中压管道的管壁外缘两侧1米范围内的区域;
  (二)次高压管道的管壁外缘两侧2米范围内的区域;
  (三)高压管道的管壁外缘两侧5米范围内的区域。
  第七条 燃气管道设施安全保护范围内,不得擅自从事下列行为:
  (一)新建、扩建建筑物和构筑物;
  (二)开挖沟渠、挖坑取土或者种植深根植物;
  (三)打桩或者顶进作业;
  (四)动用明火作业;
  (五)抛锚、拖锚、掏沙、挖泥;
  (六)从事爆破作业;
  (七)置放、碾压易燃易爆物或者倾倒、排放腐蚀性物品;
  (八)其他损坏燃气管道设施或者危害燃气管道设施安全的行为。
  第八条 在燃气管道设施安全保护范围内,确需实施本办法第七条第(一)至(四)项作业事项的,按《浙江省燃气管理条例》第三十六条规定向所在地市、县燃气行业行政主管部门申请许可。


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章