(5)造成重大经济损失的;
(6)造成较大范围社会公共秩序严重混乱的。
3、二级重要用户,是指中断供电将可能产生下列后果之一的:
(1)造成较大环境污染的;
(2)造成较大政治影响的;
(3)造成较大经济损失的;
(4)造成一定范围社会公共秩序严重混乱的。
4、临时性重要电力用户,是指需要临时特殊供电保障的电力用户。
(二)重要电力用户供电电源配置
重要电力用户供电电源的配置至少应符合以下要求:
1、特级重要电力用户具备三路电源供电条件,其中的两路电源应当来自两个不同的变电站,当任何两路电源发生故障时,第三路电源能保证独立正常供电。
2、一级重要电力用户具备两部电源供电条件,两路电源应当来自两个不同的变电站,当一路电源发生故障时,另一路电源能保证独立正常供电。
3、二级重要电力用户具备双回路供电条件,供电电源可以来自同一个变电站的不同母线段。
4、临时性重要电力用户按照供电负荷重要性,在条件允许情况下,可以通过临时架线等方式具备双回路或两路以上电源供电条件。
5、重要电力用户供电电源的切换时间和切换方式要满足重要电力用户允许中断供电时间的要求。
(三)确认电力用户等级原则
按照上述规定,特对新、扩建项目的电力用户等级确认工作明确如下:
1、对新、扩建项目的电力用户等级确认,应首先确定其中用电设备或工艺流程的负荷等级,按照《
供配电系统设计规范(GB50052-2009)》详细列出其中的一级负荷设备和二级负荷设备或工艺流程。
2、电力用户等级最终确认,则根据其所处行业性质(是否为高危行业)、用电设备工作安全可靠性及供电系统经济适用性综合考虑确定。在认定过程中禁止为提高用电设备安全性任意提升用户等级,避免为减少电力设施投入而忽视可靠性,人为降低用户等级的做法。
3、通常情况下,新、扩建项目电力用户等级主要由项目主要设备、关键设备及工艺流程的负荷级别决定。周围电网情况作为次要因素参与等级认定。供电公司要依据电力用户等级确定项目的供电方式。
二、电力用户等级确认适用的行业范围