四、化验分析方面(共20分) 自评得分: 分 检查得分: 分
序号 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 | 考核说明及依据 | 自评 得分 | 检查 得分 |
1 | 水质综合合格率 | 5 | 根据设计出水标准,CODCr、BOD5、总氮、氨氮、总磷、SS、粪大肠菌群各项综合合格率=100%,得满分,有一项不达标为一天不达标,一天不达标扣0.1分,扣完为止(设计中无消毒设备的,三年内不考核大肠菌群) | 七项水质合格率=(自检合格次数/7项实际自检次数)×70%+(环保等部门抽检合格频次/7项实际抽检次数)×30%。进水水质超标时,该项评分应综合考虑(应有向环保主管部门和污水处理主管部门的相关报告和回复意见) | | |
2 | 检测项目与周期 | 4 | 化验检测分析项目及频次齐全,得满分;基本项目齐全,按附表评分 | 检测项目及周期参照《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ60)-94 | | |
3 | 化验室检测质量保证体系 | 3 | 有完整的化验室分析质量保证体系,得0.5分,未建立不得分;化验室的精密分析仪器进行定期维护和有资质的定期校验,得0.5分,记录不全或无维护校验记录不得分 | 参照CJJ60-94《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》20.3、20.1.3制定化验室水质分析质量保证体系 | | |
4 | 化验分析仪器 | 3 | 应配备常规检测仪器,常规项缺1项扣0.2分,扣完为止;仪器已配备但不能正常工作的,常规项缺1项扣0.1分,扣完为止 | 污水厂内用于常规化验项目的检测设备齐全,亦可采用及时、有效的委托方式解决(查委托书) | | |
5 | 化验室分析记录 | 5 | 做好化验分析原始记录和统计报表,数据准确无误,记录真实完整,主要考核指标为COD和氨氮 | 沈阳市城镇污水处理厂运行监督管理办法第九条 | | |