以上材料应分别装订。
五、考核时间安排
各基地根据考核内容和具体条件、标准进行认真的对照检查和自评,自评认为符合条件的,按工种类别写出自评报告报省住房和城乡建设厅安监站,省厅按照先报先核的原则安排考核。联系人:牛福增、秦立强,联系电话:0371-63610686 63613500。
六、考核认定原则
根据考核情况并对照考核标准,按工种类别进行认定,符合几项认定几项,不符合认定工种条件的不予认定。
七、工作要求
(一)各基地在接受考核时要事先通知授课师资和实操评定人员,以便测试时能够及时到位,否则将按不具备师资条件对待。
(二)提交的设备设施器材清单应为进入基地并属于考核条件要求的设备设施,并且产权关系明晰,与考核条件无关的设备设施不应列入清单。
(三)各基地要如实汇报情况,提交相关资料,积极配合考核工作。
(四)建筑施工特种作业人员业务技术素质和操作技能与安全生产关系重大,基地建设与运行的规范化是确保建筑施工特种作业人员素质技能的重要前提。各基地要按照考核内容和要求抓紧做好筹备工作,尽快完善各项条件。各地住房和城乡建设主管部门要高度重视基地建设工作,加强工作指导,督促基地做好考核前的各项准备工作。
(五)未经省住房和城乡建设厅考核认定的培训实操基地擅自组织理论培训及实操考核的,其培训考核结果在全省建筑施工特种作业人员考核审查中将不予认可。
附件:1.河南省建筑施工特种作业人员实操考核场地设置标准。
2.河南省建筑施工特种作业人员理论培训教师情况一览表。
3.河南省建筑施工特种作业人员实操考核评定人员情况一览表。
4.河南省建筑施工特种作业人员培训实操基地申报名单。
二○一一年九月二十九日
附件1:
河南省建筑施工特种作业人员实操考核场地设置标准
一、建筑电工
1.专用场地:不小于80㎡ 。
2.具有三相四线制的低压供电系统。
3.设备与器材:施工现场临时用电配电箱(总配电箱、分配电箱、开关箱)和模拟模板,用电设备(三相鼠笼异步电动工具、照明灯具、漏电保护器)、电气元器件,电缆、导线若干。
4.仪器:万用表、兆欧表(绝缘电阻测试仪)、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪。
5.工具:试电笔、十字口螺丝刀(大小均有)、一字口螺丝刀(大小均有)、电工钳、电工刀、剥线钳、尖嘴钳、扳手、钢板尺、钢卷尺、千分尺、计时器等。
6.个人安全防护用品:安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。
7.其他:心肺复苏模拟人、施工用电系统组装图纸、消防器材。
二、建筑架子工(普通脚手架)
1.专用场地:具备搭设宽5跨、高5步的双排落地扣件式钢管脚手架的建筑物或构筑物和水平面积不小于100㎡模板支架的场地。
2.器材:Φ48×3.5(长6 m、5 m、4 m、3 m、2 m、1.5 m)的钢管若干;扣件(直角扣件、旋转扣件、对接扣件)若干;垫木、底座、脚手板(木脚手板、钢脚手板或者竹脚手板)、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铅丝若干。
3.工具:钢卷尺、扳手、扭力扳手、计时器等。
4.个人安全防护用品:安全帽、安全带、防滑鞋等。
5.其他:与考核内容相关的实物、图示、影像资料。
三、建筑架子工(附着升降脚手架)
1.专用场地:具备搭设带转角和三套升降机构的附着升降脚手架的建筑物或构筑物。
2.设备:三套升降机构和相配套的控制箱。
3.器材:水平梁(桁)架、竖向主框架及配件;Φ48×3.5(长6m、5m、4m、3m、2m、1.2m)的钢管、扣件(直角扣件、旋转扣件、对接扣件)若干;方木、脚手板、挡脚板、密目式安全网、安全平网、系绳、铁丝若干。